请教各位前辈补水泵扬程的问题
chuiyx
chuiyx Lv.2
2017年11月29日 11:09:52
来自于中央空调
只看楼主

补水泵扬程计算里说是补水点压力加3-5m,这个补水点压力如何确定呢?是用这一点的静压值吗?各位前辈能否详细的解释一下,这个问题已经困扰了很长一段时间了......

补水泵扬程计算里说是补水点压力加3-5m,这个补水点压力如何确定呢?是用这一点的静压值吗?各位前辈能否详细的解释一下,这个问题已经困扰了很长一段时间了......
小虎爸
2017年11月29日 20:10:02
2楼
用补水点可能出现的最大压力。在哪个点补水就计算哪个点的压力。不过一般都在水泵吸入口补水,这个点差不多就是静压了。
回复
chuiyx
2017年12月01日 11:11:03
3楼
小虎爸 发表于 2017-11-29 20:10 用补水点可能出现的最大压力。在哪个点补水就计算哪个点的压力。不过一般都在水泵吸入口补水,这个点差不多 …这样啊,多谢前辈~
回复

相关推荐

APP内打开