80多米的五星级酒店,采用末端排气扇加总排风机的形式,能否把排风机放在2层与3层间的设备转换层?因为上部有退层,需要做景观。
80多米的五星级酒店,采用末端排气扇加总排风机的形式,能否把排风机放在2层与3层间的设备转换层?因为上部有退层,需要做景观。
2楼
个人觉得不行,就像排烟风机必须放在系统顶部一样
回复
3楼
可以 的,又不是排烟。
但是要注意排气口不要邻近客房窗户。
回复
4楼
你这是上抽下排,排风口排风别影响别人就行
回复
5楼
可以 的,又不是排烟。
但是要注意排气口不要邻近客房窗户。
回复
6楼
可以的,注意噪音处理~
回复
7楼
应该可以的,别影响到别人