请教两个问题,第一个:高层住宅的卫生间排风到竖井 再到屋顶,这情况需要屋顶抽风机吗?第二个:商场一层的排烟 由排烟风机送到竖井再到商场的屋面,排烟风机位置在一楼,那么屋面还需要抽风机吗?谢谢,,,,,,
请教两个问题,第一个:高层住宅的卫生间排风到竖井 再到屋顶,这情况需要屋顶抽风机吗?
第二个:商场一层的排烟 由排烟风机送到竖井再到商场的屋面,排烟风机位置在一楼,那么屋面还需要抽风机吗?谢谢,,,,,,
2楼
回复
3楼
向各位大佬说明一下,每层卫生间都装有排气扇,,,
回复
4楼
第一个屋顶应该要加设排气风机;第二个选大一点静压的排烟风机,屋顶应该就不用装了~
回复
5楼
第二个:我们一般是把排烟风机放在屋顶,这样可以节省内部空间,
回复
6楼
第一个,是高层,其竖向井道距离距离较大,沿程损失较大,屋顶设置风机,有利于排气,但造价加大。第二个,商场一般高度较低,多层的话,可以采用字母竖井,避免干扰,只设每层的排风机,屋顶可以不增设风机,节省造价。
回复
7楼
排烟风机应该设在屋顶吧,要不然排烟井内是正压,会溢出到其它房间,不合理。
回复
8楼
小虎爸 发表于 2017-8-21 21:14 排烟风机应该设在屋顶吧,要不然排烟井内是正压,会溢出到其它房间,不合理。谢谢,这个商场是14年设计的,设计人不知道怎么考虑,排烟竖井只做到2层,到三层就封住了。不出屋面,所以排烟风机就放室内了。
回复
9楼
jj-kh 发表于 2017-8-21 11:27 第一个,是高层,其竖向井道距离距离较大,沿程损失较大,屋顶设置风机,有利于排气,但造价加大。第二个, …嗯,这个商场只有地下一层 和 地上的一到三层,原来设计只考虑地下一层的排烟通过竖井到达地上二层,从二层防雨百叶窗排出,地上一二三层排烟都是直接排出室外;但是消防审查时,提出来一楼排烟口距离人员疏散口太近,所以把一楼排烟也接入排烟竖井,从二层排出室外。这样可能会串,有没有办法解决?多谢!
回复
10楼
zhuyuben 发表于 2017-8-21 08:46 第二个:我们一般是把排烟风机放在屋顶,这样可以节省内部空间,原来设计人只考虑商场负一层排烟从竖井排出,就把竖井做到二层,没有出屋面;现在主体都完工了,没法放到屋顶。消防审查时,提出来一楼排烟口距离人员疏散口太近,所以把一楼排烟也接入排烟竖井,从二层排出室外。这样可能会串,有没有办法解决?多谢!
回复
11楼
小小强3829 发表于 2017-8-20 18:22 第一个屋顶应该要加设排气风机;第二个选大一点静压的排烟风机,屋顶应该就不用装了~第二个,选大一点静压的排烟风机,是否能解决不同楼层的串气问题,如不能,有没有办法解决?多谢!
回复