一类高层中,变频生活给水泵、客梯、潜污泵为一级负荷,其供电是否需双电源未端切换箱,我通常做法是在低压配电柜实现双电源切换。
一类高层中,变频生活给水泵、客梯、潜污泵为一级负荷,其供电是否需双电源未端切换箱,我通常做法是在低压配电柜实现双电源切换。
2楼
是的 可以在配电柜内自动切换或在低压出线末端配电箱内实现自动切换
很多低压开关生产厂家都有低压空气开关自动切换连锁装置及成套的低压自动切换空气开关
回复
3楼
但是在《全国民用建筑工程设计技术措施》中,要求一级负荷设备应采用双电源,并在最未一级配电装置处自动切换。
回复
4楼
应该在最未一级配电装置处自动切换,提高可靠性。
回复
5楼
要的
回复
6楼
一定要,且最未一级配电装置处自动切换,提高可靠性。
回复
7楼
末端切换,末端指各设备电源切换箱。规范说的很明确!
也有在低压柜中做切换的,但前提是该处属于动力配电中心,不是变电所内的开关柜,而且在供电设备附近。把该配电中心作为末端。
回复
8楼
《供配电系统设计规范》(GB50052-95)中,关于对一级负荷供电要求:
一、一级负荷应由两个电源供电;当一个电源发生故障时,另一个电源不应同时受到损坏。
二、一级负荷中特别重要的负荷,除由两个电源供电外,尚应增设应急电源,并严禁将其它负荷接入应急供电系统。
我认为在变电所内低压配电柜做切换,也满足上述要求。
回复