补水泵起停控制压力应设多高?
flier_01
flier_01 Lv.10
2007年12月16日 09:58:41
来自于中央空调
只看楼主

补水泵起停控制压力应设多高?假设静水压线为H1.无压力罐,无变频的采用双位调节的补水定压泵2.配压力罐的补水泵对空调系统,换热站,锅炉有无差别?上面两种情况其定压点附近的安全阀开启压力应设多少?

补水泵起停控制压力应设多高?
假设静水压线为H
1.无压力罐,无变频的采用双位调节的补水定压泵
2.配压力罐的补水泵
对空调系统,换热站,锅炉有无差别?
上面两种情况其定压点附近的安全阀开启压力应设多少?
免费打赏
houyj1972
2007年12月17日 15:33:39
2楼
我也想问问,顶起
回复
feifai
2007年12月18日 09:59:53
3楼
问题很专业,看来能回答的人还不多。
回复
slandic
2007年12月19日 20:35:07
4楼
定压泵的压力只有等整个空调系统满负荷调试完成时,定压泵出口也就是补水口的压力就是定压泵应该设定的压力,现在很少采用不带气压罐的补水方式。安全阀的开启压力和回座压力等你到锅检所或者其他检测机构校验时,他们会帮你设定,开启压力一般比工作压力大2公斤以上吧 具体多少我忘了,不过这个也有个计算公式。
回复
slandic
2007年12月19日 20:37:25
5楼
补充一下 不记得是大2公斤还是0.5 公斤
回复
glory-1989
2007年12月20日 20:57:53
6楼
压力是多少好多资料都有介绍
空调系统和供热等无实质差别
严格来讲用于供热时要求应该更高,因为水温高,更易汽化
至于安全阀的开启压力和回座压力 工作压力级,最好确定的是工作压力级,其他很难说清楚
特别是开启压力,手上的资料都不一样,各有各的说法
管道和设备确定公式不一样,同时工作压力不同,确定公式又不一样
所以很多图纸安全阀的参数都不标注
回复
flier_01
2007年12月24日 18:43:25
7楼
我也找到一些资料
一般说的是双位调节的补水定压泵启泵压力H,停泵压力H+5米水柱
好多资料介绍的安全阀开启压力也是H+5米水柱
但我觉的应比停泵压力再高一些,否则安全阀还不频繁开启了
最近我们单位的总工做的一个换热站
带压力罐
启停压力为H和H+4
我个人觉得启停压差有点大了
因为一般用压力罐的系统的压力可以作到比较稳定
如果如上设置
其系统水压波动也比单泵的双位调节好不了多少
当然泵启停次数少了
带着这个疑问
我发了该贴
请大家再讨论讨论
回复
flier_01
2007年12月29日 19:22:23
8楼
技术措施中有关气压罐压力上下限的取值方法比这个要大的多
而如果把补水泵的启停压力信号采取点设于气压罐上的话
那个上下限就 是水泵的启停压力
设启动压力为P1 (米水柱)
则停止压力P2=(P1+10)/α-10
α-----0.65~0.85
以次算法
一个高层建筑的高区系统定压P1=100米的话
则P2=(100+10)/0.75-10=136.7
压差36.7米
太恐怖了
请问各位有何看法
回复
flier_01
2008年04月02日 18:48:13
9楼

这个问题终于解决了
现在给这个帖子做个结
1.无压力罐,无变频的采用双位调节的补水定压泵
  泵开启压力P1=系统高度+3~5m
泵关闭压力P2=P1+5m
2.配压力罐的补水泵
泵开启压力P1=系统高度+1~2m
泵关闭压力P2=(P1+10)/α-10  m
α-----0.65~0.85
  当P2-P1太大时,α取上限
   α是气压罐内最小绝对压力与最大绝对压力的比值(P2+10)/(P1+10),同一个罐α越大,其调节容积越小,就是说为了使一个罐有较大的调节容积,就必须增大P2-P1,所以采用定压罐的系统一般比单独补水泵补水定压的系统水泵的开启关闭压力其差值更大,所以采用定压罐的系统其压力波动一般更大,但由于罐内的调节容积,该系统的补水泵每小时开启的次数更少,水泵寿命更长
  OVER

回复
crazy_123456
2008年10月27日 10:30:25
10楼
《暖通技术措施》介绍: 补水泵启动压力大于系统最高点0。5米;