两个变压器不一样大联络柜开关怎么选
a396673967
a396673967 Lv.15
2017年08月04日 22:19:21
只看楼主

两个变压器不一样大,联络柜开关按哪个选?有人告诉我按大的选,那小变压器那边母线也得按大的选了,感觉很浪费啊!

两个变压器不一样大,联络柜开关按哪个选?有人告诉我按大的选,那小变压器那边母线也得按大的选了,感觉很浪费啊!
免费打赏
风平浪静02
2017年08月05日 15:11:51
2楼
联络开关容量应该考虑把一段容量传输到二段母线。
回复
a396673967
2017年08月05日 16:21:25
3楼
大家怎么做的
回复
wang171468177
2017年08月06日 20:39:14
4楼
联络开关容量应该考虑把一段容量传输到二段母线。所以大家都是把母线和开关选成一样的。
回复
电气范
2017年08月07日 14:13:22
5楼
我们都是按大的选
回复
追梦0921
2017年08月07日 16:13:27
6楼
按大的选,这没什么纠结的
回复
caojunun
2017年08月07日 17:53:43
7楼
选大的是必须的,这个不需要问了吧?就大不就小
回复
a396673967
2017年08月07日 22:25:08
8楼
哪里有规定按大的选啊
回复
ly813
2017年08月08日 10:14:33
9楼
按大的选,安全
回复