请问一个关于水流指示器的问题
derekf
derekf Lv.5
2007年12月08日 21:53:42
只看楼主

比如,3个防火分区,按喷头数需要两个湿式报警阀,那么就会设成4套个水流指示器;如果分成三个湿式报警阀就可以三套水流指示器.哪种方式比较好?

比如,3个防火分区,按喷头数需要两个湿式报警阀,那么就会设成4套个水流指示器;如果分成三个湿式报警阀就可以三套水流指示器.
哪种方式比较好?
免费打赏
随风
2007年12月08日 23:56:20
2楼
如果报警阀只带一个防火分区的喷头那可以不设置水流指示器,设三套报警阀就可以了
回复
wyt01
2007年12月11日 13:44:07
3楼
二楼说的依据是不是《喷规》6.3.1除报警阀组控制的喷头只保护不超过防火分区面积的同层场所外,每个防火分区和每个楼层均应设水流指示器呢?
我不是很理解这句话,能解释一下吗?
回复
wyt01
2007年12月11日 13:46:08
4楼
个人理解,还是分成三个湿式报警阀,配合三套水流指示器较好.
回复
随风
2007年12月11日 21:42:09
5楼
条文解释里面有解释啊,我也没法比那上面解释得更好,你要加水流指示器配套也可以了,最多浪费一点点,也不算贵
回复
anhf_cxl
2007年12月11日 23:40:17
6楼
学习中啊......
回复
胡子渣
2007年12月12日 10:19:34
7楼
我个人的意见是:设置两套报警阀,3个水流指示器就可以啦!每一个防火分区一个水流指示器就OK啦!报警阀设置在一起!这样不是更省了吗?
回复
wanghaigang
2007年12月12日 10:24:40
8楼
可以考虑方案:
1、三组湿式报警阀,分别控制每个防火分区的自动喷淋灭火系统,这样系统湿式报警阀后不需要水流指示器和信号蝶阀
2、两组湿式报警阀,控制三个防火分区,这样的话就需要四组水流指示器和信号蝶阀
比较:方案一 系统较简单,而且节省费用
回复
云飘飘
2007年12月12日 20:16:17
9楼
我也觉得按照第二种方法比较合理一些。其实这两种方法都可以,再和电气商量一下。
回复
syyx_10
2007年12月12日 21:59:27
10楼
我认为应该设三组湿式报警阀,并且湿式报警阀后要设水流指示器和信号蝶阀。不然,消防建审及消防验收通不过。
回复
ytwqz
2007年12月12日 22:28:50
11楼
同意8楼的意见!
回复