请教10kV中置柜
hqt____
hqt____ Lv.3
2007年12月04日 08:43:59
只看楼主

我现在遇到个方案,怎么想都有点问题,特请教各位大虾方案:KYN28A-12出线柜,带地刀,带电流互感器(3组),又搞了个下避雷器手车怎样做才合理》?现场要方便接电缆!还有ESW接地开关谁用过,怎么搞,是厦门华电的

我现在遇到个方案,怎么想都有点问题,特请教各位大虾
方案:KYN28A-12出线柜,带地刀,带电流互感器(3组),又搞了个下避雷器手车
怎样做才合理》?
现场要方便接电缆!
还有ESW接地开关谁用过,怎么搞,是厦门华电的
免费打赏
annie1
2007年12月11日 13:43:10
22楼
可以做,接地刀中置。
回复
sx18905440
2007年12月12日 14:15:11
23楼
中置柜有避雷器手车的??我还没有见过有避雷器手车的中置柜啊,是不是下PT手车啊楼主,如
过是下PT手车的话,建议单独做台PT柜,这样出线柜好装地刀,这样出线柜与PT柜安装检修都方便
回复
hwc_wy
2007年12月12日 14:46:47
24楼
避雷器车的方案,原设计就有,只是相关结构后来厂家自己改了一下
回复
cnviolet
2009年07月03日 15:48:30
25楼

接地刀装柜体中部,CT吊装,这种方案是最省铜排的,结构也不复杂,且可以省去前下门联锁