请教10kV中置柜
hqt____
hqt____ Lv.3
2007年12月04日 08:43:59
只看楼主

我现在遇到个方案,怎么想都有点问题,特请教各位大虾方案:KYN28A-12出线柜,带地刀,带电流互感器(3组),又搞了个下避雷器手车怎样做才合理》?现场要方便接电缆!还有ESW接地开关谁用过,怎么搞,是厦门华电的

我现在遇到个方案,怎么想都有点问题,特请教各位大虾
方案:KYN28A-12出线柜,带地刀,带电流互感器(3组),又搞了个下避雷器手车
怎样做才合理》?
现场要方便接电缆!
还有ESW接地开关谁用过,怎么搞,是厦门华电的
免费打赏
hwc_wy
2007年12月04日 11:55:19
2楼
做应该可以做的,但是,安装检修就比较麻烦了,
回复
qiqi19801209
2007年12月04日 13:06:28
3楼
见过带PT车的!
回复
hwc_wy
2007年12月04日 13:16:51
4楼
标准方案里有的,但是接地刀装在后面,前面又进不去,接电缆很麻烦的
回复
hqt____
2007年12月04日 14:21:29
5楼
是啊,后面接地刀,前面下避雷器手车
人根本没办法进去接电缆
回复
linmingrui
2007年12月04日 16:35:33
6楼
简单,很多都能做,比如把地刀放置于中部,就可以实现了.
回复
liu630
2007年12月05日 09:22:34
7楼
没问题的,避雷器手车放置在前下室就可以了。
回复
jk_00
2007年12月05日 11:15:13
8楼
很普通的双层车方案!
回复
henanyangyongjie
2007年12月05日 12:19:01
9楼
可以先把封门取下来,叫好电缆后在封上。不过是维修不方面。
回复
yjr888
2007年12月06日 12:17:07
10楼
感谢楼主的帖子,有这么多好的想法,真不错.建议厂家也提供方案选择!
回复
成套毛毛
2007年12月06日 15:19:21
11楼
,PT怎么接线呀,还简单呢