主楼带地下车库,车库4米层高,顶板覆土1.0米,室内外高差0.3米,建模的时候层高是输入4米,还是输入5.3米(4+1+0.3)?
主楼带地下车库,车库4米层高,顶板覆土1.0米,室内外高差0.3米,建模的时候层高是输入4米,还是输入5.3米(4+1+0.3)?
2楼
如果主楼不做夹层,地下室可以局部升高。
云南这边做法:
当地下室顶板作为上部结构的嵌固端时,裙房地下室顶板与主楼地下室顶板的高差不应大于1.2m。如地下室顶板有覆土形成可靠的侧向约束并采取可靠的结构措施时可适当放宽。见下图:
回复
3楼
jibo003 发表于 2017-5-24 18:13 如果主楼不做夹层,地下室可以局部升高。云南这边做法:当地下室顶板作为上部结构的嵌固端时,裙房地下 …你好,感谢你的回答。那按照你的示意图的话,地下室的层高就是输入H1吗?
回复
4楼
这种情况的嵌固部位应该是在基础上
回复
5楼
本帖最后由 jibo003 于 2017-5-25 08:39 编辑 houaihua_668 发表于 2017-5-25 08:09 你好,感谢你的回答。那按照你的示意图的话,地下室的层高就是输入H1吗?主楼地下室输H2每个地方可能不同,您最好先和审图公司沟通
回复
6楼
jibo003 发表于 2017-5-25 08:38 主楼地下室输H2每个地方可能不同,您最好先和审图公司沟通恩,好的。感谢提供帮助。
回复
7楼
念星间 发表于 2017-5-25 08:16 这种情况的嵌固部位应该是在基础上恩,我是把嵌固端放在基础上了。但是我想问一下,把嵌固端放在基础上与放在地下室顶板上,计算结果有什么区别呢?
回复
8楼
回复
9楼
houaihua_668 发表于 2017-5-25 09:12 恩,我是把嵌固端放在基础上了。但是我想问一下,把嵌固端放在基础上与放在地下室顶板上,计算结果有什么 …你好像不明白嵌固的用意。在结构计算的力学模型中,一般会将结构的底部约束住,然后将荷载作用到结构上,研究结构在各个荷载组合下的效应。这个约束部位就是嵌固端,嵌固端不是随意选取的,要根据实际情况来定。规范里认为当地下室竖向刚度超过地上一层竖向刚度2倍时,可将地下室顶板作为嵌固端,如果不满足2倍关系,那么嵌固端下移。当塔楼一层与地下室顶板之间高差较大时,竖向构件顶端都不在一个标高上,地下室结构体系不能对塔楼结构进行约束,那就不具备嵌固条件。
回复
10楼
这种情况的嵌固部位应该是在基础上
回复
11楼
谢谢分享 学习
回复