地下车库排污泵是否算消防负荷?
louyub
louyub Lv.2
2017年04月15日 10:22:59
只看楼主

GB50974-2014《消防给水及消火栓系统技术规范》9.2.1条:9.2.1 下列建筑物内应采取消防排水措施,并应按排水最大流量校核: 1 消防水泵房; 2 设有消防给水系统的地下室; 3 消防电梯的井底; 4 仓库。“消防排水措施”算是消防负荷吗?

GB50974-2014《消防给水及消火栓系统技术规范》9.2.1条:

9.2.1 下列建筑物内应采取 消防排水措施,并应按排水最大流量校核:
1 消防水泵房;
2 设有消防给水系统的地下室;
3 消防电梯的井底;
4 仓库。

“消防排水措施”算是消防负荷吗?
fe7e216401cec5e71a53.pdf
837 KB
立即下载
jianzhudianqic
2017年04月16日 17:14:05
2楼
也想知道????
回复
菜鸟小王
2017年04月17日 08:35:11
3楼
以前没按消防负荷算,是不是都错了啊
回复
zchuhe
2017年04月17日 09:42:44
4楼
这个可以问水专业定
回复
yingying20
2017年04月17日 16:31:01
5楼
让给排水专业提资
回复
放水发电
2017年04月18日 08:26:46
6楼
排污泵分两类:用于消防设施排水,如消防电梯基坑排水、发电机房内集水坑、水泵房排水坑等,影响消防设施正常使用的重要排水设备(此类排水按消防负荷计算);其他排水,如地下车库排水等,按普通排水计算负荷。
回复
mqsyxymjr
2017年04月18日 08:53:27
7楼
谢谢楼主分享
回复
louyub
2017年04月26日 10:11:55
8楼
给排水专业自己都不清楚。以前都是消防电梯基坑内的算消防负荷,地下车库的算非消防,但是按该规范条文,第二款和第三款是并列的,就是说地下车库的也应该算消防才对啊,求大神解答
回复

相关推荐

APP内打开