关于高大仓库消防设计的几点讨论
co1486186669217
2017年03月16日 10:47:59
只看楼主

  最近在做一个的单层钢结构的丙类二级堆垛储物仓库(储存毛毡、塑料颗粒等), 该仓库为坡屋顶,最低的屋面标高在16米左右,最高点为18米,在高度为12.5米的地方有吊车,实际在12米以上就只有钢架和吊车。  在确定消防保护的时候有以下疑惑:  1、应该如何确定消火栓出口压力  在确定消火栓出口动压时,如果按照规范选取0.35Mpa,屋面肯定保护不到,如果按照保护高度为18米计算得到的出口动压0.65Mpa,出口压力应该按照规范选取还是按照厂房平均高度确定?

  最近在做一个的单层钢结构的丙类二级堆垛储物仓库(储存毛毡、塑料颗粒等), 该仓库为坡屋顶,最低的屋面标高在16米左右,最高点为18米,在高度为12.5米的地方有吊车,实际在12米以上就只有钢架和吊车。

  在确定消防保护的时候有以下疑惑:

   1、应该如何确定消火栓出口压力
  在确定消火栓出口动压时,如果按照规范选取0.35Mpa,屋面肯定保护不到,如果按照保护高度为18米计算得到的出口动压0.65Mpa,出口压力应该按照规范选取还是按照厂房平均高度确定?

  2、喷洒系统的设置
  按照自喷规范,该仓库应按照仓库危险级Ⅱ设置自动喷水灭火系统,我看了一下规范,能对上的就是表5.0.6设置早期抑制快速响应喷头,但是仓库有吊车,不适用。
  考虑设置大空间智能型喷洒系统中的自动扫描高空水炮,一个水炮5l/s,单股水柱保护到仓库的每一点。
  对比了一下设置早期抑制快速响应喷头的流量,差很多,考虑是否应该改为30l/s,两股水柱同时保护的水炮。

  3、钢架是否需要设置自喷保护
  按照规范,该仓库应该设置自喷,但因为高度超过8米,改用大空间智能喷洒系统,因为吊车的影响,该喷头只能置于吊车下、沿边墙、钢柱布置,吊车及屋面之间的钢架完全保护不到,这部分是否有必要采取保护措施?

  消防越来越重要,保护过度也不合适,所以想听取各位同行的意见,谢谢大家~

免费打赏
忙来用
2017年03月20日 14:39:13
13楼
非常好的资料, 谢谢分享
回复
xihuang_007
2017年03月20日 14:57:06
14楼
总结的真好
回复
luochongchong
2017年03月20日 15:55:07
15楼
不错的资料, 谢谢分享啊。
回复
为我们自己的
2017年03月20日 18:45:21
16楼
进来学习一下
回复
luochongchong
2017年03月22日 13:28:17
17楼
学习了,感谢分享!
回复
luochongchong
2017年03月22日 13:59:03
18楼
学习了,感谢分享!
回复
luochongchong
2017年03月23日 13:06:41
19楼
学习了,感谢分享!
回复
lsg-23
2017年03月24日 13:00:51
20楼
屋面消火栓保护不到考虑其他灭火设施,比如消防炮
回复
skating1984
2017年04月23日 01:25:37
21楼
自动扫描高空水炮还是很合适的,别的保护方式都超限了。就是造价高一点
回复
海浪007
2017年07月12日 17:00:18
22楼
楼主最后怎么处理的?采用自动定位跟踪消防炮是否可行?