关于高大仓库消防设计的几点讨论
co1486186669217
2017年03月16日 10:47:59
只看楼主

  最近在做一个的单层钢结构的丙类二级堆垛储物仓库(储存毛毡、塑料颗粒等), 该仓库为坡屋顶,最低的屋面标高在16米左右,最高点为18米,在高度为12.5米的地方有吊车,实际在12米以上就只有钢架和吊车。  在确定消防保护的时候有以下疑惑:  1、应该如何确定消火栓出口压力  在确定消火栓出口动压时,如果按照规范选取0.35Mpa,屋面肯定保护不到,如果按照保护高度为18米计算得到的出口动压0.65Mpa,出口压力应该按照规范选取还是按照厂房平均高度确定?

  最近在做一个的单层钢结构的丙类二级堆垛储物仓库(储存毛毡、塑料颗粒等), 该仓库为坡屋顶,最低的屋面标高在16米左右,最高点为18米,在高度为12.5米的地方有吊车,实际在12米以上就只有钢架和吊车。

  在确定消防保护的时候有以下疑惑:

   1、应该如何确定消火栓出口压力
  在确定消火栓出口动压时,如果按照规范选取0.35Mpa,屋面肯定保护不到,如果按照保护高度为18米计算得到的出口动压0.65Mpa,出口压力应该按照规范选取还是按照厂房平均高度确定?

  2、喷洒系统的设置
  按照自喷规范,该仓库应按照仓库危险级Ⅱ设置自动喷水灭火系统,我看了一下规范,能对上的就是表5.0.6设置早期抑制快速响应喷头,但是仓库有吊车,不适用。
  考虑设置大空间智能型喷洒系统中的自动扫描高空水炮,一个水炮5l/s,单股水柱保护到仓库的每一点。
  对比了一下设置早期抑制快速响应喷头的流量,差很多,考虑是否应该改为30l/s,两股水柱同时保护的水炮。

  3、钢架是否需要设置自喷保护
  按照规范,该仓库应该设置自喷,但因为高度超过8米,改用大空间智能喷洒系统,因为吊车的影响,该喷头只能置于吊车下、沿边墙、钢柱布置,吊车及屋面之间的钢架完全保护不到,这部分是否有必要采取保护措施?

  消防越来越重要,保护过度也不合适,所以想听取各位同行的意见,谢谢大家~

免费打赏
lichangan1000
2017年03月16日 14:52:34
2楼
第1条。冲水水柱18m,查一下表格0.35MPa能达到多少。我手上16m水柱需要0.319MPa。

2.净空超过13.5m,早起抑制快速不适宜。
3.上一个规范版本钢屋架:防火涂料或自喷保护。现规范已删除此内容。建筑专业构造要求耐火时限,所以本专业不予考虑。

大空间用于仓库,尤其是堆垛储物仓库,高度还很高不太适合。
回复
利工
2017年03月17日 11:05:19
3楼
回复
碎星戒
2017年03月17日 20:30:41
4楼
一般这种很高的仓库,我觉得应该考虑实际情况。高处有没有可燃物?如果没有,不需要考虑那么高的水压,喷淋也是如此。
回复
pkpm小学生
2017年03月18日 13:46:50
5楼
压力应该按照规范选取还是按照厂房平均高度确定
回复
建筑精灵
2017年03月18日 15:10:09
6楼
还是应该对规范熟悉,才能做好细节的设计。
回复
wsx070419
2017年03月18日 20:27:26
7楼
不错的资料, 谢谢分享啊。
回复
qaz070419
2017年03月18日 20:32:21
8楼
别人说的应该是有道理的,不能说是不管对错。
回复
edc070419
2017年03月18日 20:40:26
9楼
非常好的资料, 谢谢分享。
回复
co1489627728500
2017年03月20日 09:34:34
10楼
感谢分享!!!66666666666
回复
qazw6789
2017年03月20日 09:38:17
11楼
感谢分享!!!6
回复

相关推荐

APP内打开