干式消防竖管和不带消火栓箱的消火栓有何特别之处?
多米123
多米123 Lv.2
2017年03月15日 09:32:51
只看楼主

新建筑防火规范GB50086-2014,第8.2.1.2条中:建筑高度不大于27米的住宅建筑,设置室内消火栓确有困难时,可只设置干式消防竖管和不带消火栓箱的DN65的消火栓 这个干式竖管和不带消火栓箱的消火栓是什么样的栓,有何特别之处? 这个干式的消防竖管系统是不是应该设置空气压缩机,这样造价是不是提高了,为什么小于24米的住宅在设置普通消火栓有困难时要选择这种系统呢?有没有哪位前辈可以指教一二呢?

新建筑防火规范GB50086-2014,第8.2.1.2条中:建筑高度不大于27米的住宅建筑,设置室内消火栓确有困难时,可只设置干式消防竖管和不带消火栓箱的DN65的消火栓
这个干式竖管和不带消火栓箱的消火栓是什么样的栓,有何特别之处?
这个干式的消防竖管系统是不是应该设置空气压缩机,这样造价是不是提高了,为什么小于24米的住宅在设置普通消火栓有困难时要选择这种系统呢?有没有哪位前辈可以指教一二呢?
免费打赏
给排水设计佬
2017年03月15日 12:34:13
2楼
干式就是平时没有水的,只有一个消火栓口在楼梯的休息平台上,旧式建筑还是有的。楼主说的空气压缩机好像规范没提及啊。
回复
多米123
2017年03月15日 13:12:05
3楼
啊,那竖管里平时不充水,里边不用充进去空气么?
回复
水是你的水
2017年06月26日 11:06:01
4楼
这个一半不让用,不好弄
回复
yhy71
2020年08月18日 10:59:37
5楼

着火时用消防车接口往上打水?

回复
guoxiwu
2020年09月25日 16:57:54
6楼

这个栓与消防箱的消火栓一样,火灾时消防车往里打水,消防员在着火楼层接水带水枪。这是对多层放宽,没有消防泵房。

回复

相关推荐