什么时候需要考虑补水泵
tan7231
tan7231 Lv.3
2007年11月20日 14:53:02
来自于中央空调
只看楼主

什么时候需要考虑补水泵,补水泵的水量和扬程怎么确定?各位大虾来讨论一下。。!!

什么时候需要考虑补水泵,补水泵的水量和扬程怎么确定?
各位大虾来讨论一下。。!!
免费打赏
coolheating
2007年11月20日 15:20:50
2楼
当自来水的压力不足以将水补进系统时需设补水泵,不知道这个说法全不全面
回复
tan7231
2007年11月20日 15:23:34
3楼
。。。系统到达一定程度也要考虑吧?但是具体到的多大才要考虑?我要问的?还有补水量怎么确定呢?扬程?
回复
tan7231
2007年11月21日 15:11:45
4楼
顶起~~~~~~~~~~~~~~
回复
afu911
2007年11月21日 15:48:36
5楼
好像是冷冻水的千分之八,扬程在24至32之间,当然这只是估算
具体问题还得具体分析,有懂得大虾给咱们这些小人儿好好说道
说道阿
回复
bengpaoslinna
2007年11月21日 15:54:51
6楼
大虾们都干吗了吗?
虽然网站要易主了,但大家都还是暖通人啊~
明天也许是后天我们还会在制冷网\筑龙网见的阿~
回复
tan7231
2007年11月22日 15:46:44
7楼
我再顶起,,为什么没人讨论一下呢?
回复
wgj1207
2007年11月23日 17:38:49
8楼
补水泵的作用应该就是为了满足系统在24小时内把水补满。流量按系统总容量的4%来考虑比较安全,扬程24-32应该是可以了。
回复
tan7231
2007年11月24日 09:08:50
9楼
系统总容量是怎么确定的呢?
回复
lihe134
2007年11月24日 09:17:42
10楼
为什么不用补水泵?
扬程比循环泵稍高即可

流量无需太大3—4方就可以了

闭市系统
回复
tan7231
2007年11月24日 10:04:49
11楼
流量无需太大3—4方就可以了 ?
依据是什么?
回复

相关推荐