邱老师您好,跟您请教一下。地下车库的空气诱导器怎么选型,怎么布置,气流组织形式是什么样的?
邱老师您好,跟您请教一下。地下车库的空气诱导器怎么选型,怎么布置,气流组织形式是什么样的?
2楼
这个问题,诱导风机我也都做,但是具体概念上也有些模糊。我认为做了诱导通风,就不用做风管式通风了,只做风管式排烟即可,这个问题刘锡虎教授在《暖通空调》杂志是有个一个工程问答,挺好的,我忘了那期了,你可以去查查。气流组织可参见07K103-1/27.但是现在一般的做法是诱导通风只起到诱导空气流到风管排风的排风口,防止气流死角,这样的气流组织就要一排风口为中心的气流组织,这种方式下,风量多少不是很重要,重要的是按照你设置诱导风机的间距选择满足空气的传递长度就行。
回复
3楼
谢谢老师这么快帮我解答,最好是能告诉我是暖通空调杂志的哪一期就好了,期待您的回复!
回复
4楼
abchanling 发表于 2016-12-13 16:45 谢谢老师这么快帮我解答,最好是能告诉我是暖通空调杂志的哪一期就好了,期待您的回复!这个实在是不好找了,应该是在2015年的期刊上
回复
5楼
真是热心人,感觉真好
回复