LED照明,三相供电,零线电流的问题
cptank01
cptank01 Lv.2
2016年12月02日 12:08:56
来自于照明工程
只看楼主

单位会场改用LED灯具照明,供电电缆为3根16平方的相线与一根10平方的零线,三根相线电流都为30A左右,基本平衡,零线电流居然达到100A,零线接头都烧掉了,差点起火。请问这种LED照明的情况如何计算负荷,选择线径,设计时有没有什么依据,或者是按什么经验估算?

单位会场改用LED灯具照明,供电电缆为3根16平方的相线与一根10平方的零线,三根相线电流都为30A左右,基本平衡,零线电流居然达到100A,零线接头都烧掉了,差点起火。请问这种LED照明的情况如何计算负荷,选择线径,设计时有没有什么依据,或者是按什么经验估算?
免费打赏
ybshma
2017年01月14日 21:51:45
12楼
谐波问题
回复
hebeikddw
2017年11月07日 11:17:10
13楼
多谢分享资料!
回复
江海之士
2017年11月10日 16:09:53
14楼
谐波问题谐波问题
回复
路路pp
2017年11月17日 16:55:25
15楼
零线上加滤波器
回复

相关推荐

APP内打开