单位会场改用LED灯具照明,供电电缆为3根16平方的相线与一根10平方的零线,三根相线电流都为30A左右,基本平衡,零线电流居然达到100A,零线接头都烧掉了,差点起火。请问这种LED照明的情况如何计算负荷,选择线径,设计时有没有什么依据,或者是按什么经验估算?

单位会场改用LED灯具照明,供电电缆为3根16平方的相线与一根10平方的零线,三根相线电流都为30A左右,基本平衡,零线电流居然达到100A,零线接头都烧掉了,差点起火。请问这种LED照明的情况如何计算负荷,选择线径,设计时有没有什么依据,或者是按什么经验估算?
beida_energy
2016年12月02日 21:30:27
2楼
用示波器看看电流的相位关系吧,肯定没有形成三相电流的正常的相位关系,所以电流不但没有抵消还发生了叠加。
这是个新问题,你可以探索一下。
回复
qq_1480752116335
2016年12月05日 18:20:58
3楼
加油:):):)
回复
cptank01
2016年12月05日 20:15:02
4楼
现在的问题是有没有办法改变这种现象
回复
cptank01
2016年12月05日 20:15:02
5楼
现在的问题是有没有办法改变这种现象
回复
cnhanhan
2016年12月09日 09:03:41
6楼
我见过一次烧PEN线的,16个平方,不套铜鼻子,不烫锡,勉强扭在N线段子排上,能不烧毁吗?
回复
和衡源电气
2016年12月21日 15:26:55
7楼
LED照明灯。显示屏等非线性负载的使用都会造成零线电流非常大.零线电流过大经常造零线发热严重 ,故障增加。可以用钳型万用表测量零线回的零线电流检查.
零线电流只有两种可能产生:
1、三相不平衡造成,但是零线电流不会超过某一相。
2、三次谐波造成,零线电流不但超过火线电流,还会达火线电流的2到3倍。
解决方法:
第一种情况,均匀分配三相负载,避免三相不平衡造成零线电流。
第二种情况,加装零线电流消除器消除三次谐波零线电流。
同时长时间零线电流过大还会引发火灾. 用东莞市和衡源电气的零线电流消除器可以解决零线过流的根本问题 。零线电流消除率90%以上。
回复
和衡源电气
2016年12月21日 15:34:24
8楼
LED照明灯。2016年12月26日 21:04:28
9楼
不可能吧。相线只有30A,零线怎么会有100A呢,你把零线换为16平方看看,
回复
电气书生
2016年12月27日 15:23:52
10楼
很明显应该是谐波加载在零线上,LED灯具谐波含量本来就很重,建议加大零线线径或者换谐波含量少的LED灯具。
回复
hy20160309
2016年12月29日 16:15:30
11楼
谢谢楼主,挺不错的问题,学习了:)
回复