新版PKPM梁施工图箍筋肢数不符合规范要求
又土又木44
2016年11月28日 12:04:04
只看楼主

现在用PKPM3.1设计一个项目,出来发现300宽的梁全部用了四肢箍,工程情况:8度区,框剪结构,框架三级,剪力墙二级,多层办公,箍筋设置采用三级钢PKPM出的梁配筋图如附件:同一个工程,用PKPM2.1出配筋图,就不会这样请问大家碰到过这样的问题吗?

现在用PKPM3.1设计一个项目,出来发现300宽的梁全部用了四肢箍,
工程情况:8度区,框剪结构,框架三级,剪力墙二级,多层办公,箍筋设置采用三级钢
PKPM出的梁配筋图如附件:
同一个工程,用PKPM2.1出配筋图,就不会这样
请问大家碰到过这样的问题吗?

QQ截图20161128120133.png

免费打赏
张工0
2016年11月28日 12:42:52
2楼
谢谢分享 学习
回复
icywindc
2016年11月28日 12:50:39
3楼
就是阿 所以又用的老软件
回复
又土又木44
2016年11月28日 13:55:48
4楼
这是不是PKPM的一个BUG啊。好奇怪
回复
blessing
2016年11月28日 14:30:06
5楼
为了满足箍筋抗剪的要求才给加大的吧
回复
又土又木44
2016年11月28日 15:54:09
6楼
blessing 发表于 2016-11-28 14:30 为了满足箍筋抗剪的要求才给加大的吧计算结构全部是构造配筋的,而且我用2.1版PKPM出施工图,全部都是双肢箍了
回复
o如梦无痕o
2016年11月28日 16:26:00
7楼
300宽的梁 小于8的箍筋,在20的保护层下 ,不满足箍筋肢距250的要求。大概差了两毫米。
新版pkpm是对的。
只不过大部分设计院都认为这2毫米误差无所谓。同时以前老规范保护层厚度是25 从箍筋外算起。300宽的梁是正好满足2两肢箍
而新混凝土规范是正好差2mm不满足。
要想又满足规范 又用300宽两肢箍的最好办法是所有箍筋用10的直径,就没有这个问题了。
回复
zhydayi2008
2016年11月28日 17:01:45
8楼
300-40-8          
回复
qiangxq1
2016年11月29日 07:41:57
9楼
感谢楼主分享
回复
zyjdx
2016年11月29日 08:51:02
10楼
本帖最后由 zyjdx 于 2016-11-29 08:52 编辑

如果是那就没问题。
回复
又土又木44
2016年11月29日 11:39:41
11楼
如梦无痕…… 发表于 2016-11-28 16:26 300宽的梁 小于8的箍筋,在20的保护层下 ,不满足箍筋肢距250的要求。大概差了两毫米。新版pkpm是对的。 …你说的我注意到了,只是我的保护层厚度输入的是30毫米,仍旧是这个问题,所以我才觉得奇怪