供热问题
airwei
airwei Lv.2
2016年10月08日 10:15:39
来自于采暖供热
只看楼主

您好,想请教您个暖通方面的问题。小区供热热源为市政供热,请问交换站接一次网的管径是如何确定的呢?

您好,想请教您个暖通方面的问题。小区供热热源为市政供热,请问交换站接一次网的管径是如何确定的呢?
免费打赏
vk3001h
2016年10月08日 14:17:21
2楼
市政管网一般按比摩阻30~60Pa/m确定管径。作为入户支管,取到60~90也是可以的。
回复
airwei
2016年10月08日 15:53:34
3楼
vk3001h 发表于 2016-10-8 14:17 市政管网一般按比摩阻30~60Pa/m确定管径。作为入户支管,取到60~90也是可以的。不是二次网。是一次网的管径怎么确定呢?
回复
林刚
2016年10月08日 16:39:30
4楼
根据热负荷计算啊,供回水温差一般安装10度至20度计算,要看供水温度

热负荷和温差有了流量不就有了吗,有了流量就可以计算出流速了
回复
vk3001h
2016年10月09日 11:35:46
5楼
airwei 发表于 2016-10-8 15:53 不是二次网。是一次网的管径怎么确定呢?你得先确定两个参数:一次网供热量Q;供回水温差δT。代入鸿业水力计算器一算就OK了。比摩阻按60取吧。
回复
zlhvac
2016年10月18日 21:53:27
6楼
根据负荷确定
回复
wk2000
2016年10月29日 14:58:59
7楼
路过看看

回复
ljq19850606
2016年11月05日 17:56:06
8楼
很好听
回复
暖通给排水牛犇
2016年11月18日 15:46:09
9楼
路过看看,学习学习
回复
dongruilin88
2016年11月18日 17:54:28
10楼
根据负荷确定
回复

相关推荐

APP内打开