请问:消火栓箱门的开启角度应不小于多少度?
tianjin2015
tianjin2015 Lv.12
2016年09月26日 14:50:22
只看楼主

160°??? 还是120°????

160°???
还是120°????
浴火重生
2016年09月27日 12:26:47
2楼
本帖最后由 浴火重生 于 2016-9-27 12:31 编辑

产品规范规定160°,详见GB14561-2003,5.13.3
消水规规定120°,详见GB50974-2014,12.3.10

看似矛盾其实也不矛盾,160°是对安装前的检查要求,即产品状态的消火栓箱的门要能打开到160°,后者是对安装后的检查要求,即安装好后的消火栓箱的门要能打开到120°。
我做的项目曾遇到过安装后消火栓箱门只能开到90°,需要更改开门方式。

cof1605056852088:解开我多年的疑惑

回复
lllwwwzzz163com
2016年09月27日 14:14:48
3楼
一楼回复得是高人
回复
daisynini
2016年09月27日 19:23:38
4楼
一出口就是行家!牛。佩服、像你学习
回复
vipviz130
2016年09月30日 08:39:59
5楼
行家伸伸手,便知有没有,这是真正的行家,佩服。
回复
gstgyb
2016年10月07日 09:41:47
6楼
120°,160°的规范有些老了
回复
飞天鲨鱼
2016年10月08日 16:12:44
7楼
看解答就知道是行家,非常谢谢!
回复
漫步人生路
2016年10月08日 17:07:41
8楼
灭火器箱体结构及箱门(盖)开启性能检查中,箱门开启角度不小于165°,箱盖开启角度不小于100°。《综合能力》第230页。
回复
baggio1525
2016年10月15日 21:39:49
9楼
消火栓箱箱门开启角度120°;灭火器箱箱门也是120°。
回复
jzmyxh
2016年10月16日 09:28:34
10楼
灭火器箱箱门:GA139-2009第5.4.3条为160,GB50444-2008第3.2.3条为175
回复
qq_1476930167280
2016年10月20日 10:28:28
11楼
应该都是120°吧,老师上课都是这么讲的
回复

相关推荐

APP内打开