2楼
本帖最后由 浴火重生 于 2016-9-27 12:31 编辑
产品规范规定160°,详见GB14561-2003,5.13.3
消水规规定120°,详见GB50974-2014,12.3.10
看似矛盾其实也不矛盾,160°是对安装前的检查要求,即产品状态的消火栓箱的门要能打开到160°,后者是对安装后的检查要求,即安装好后的消火栓箱的门要能打开到120°。
我做的项目曾遇到过安装后消火栓箱门只能开到90°,需要更改开门方式。
回复
3楼
一楼回复得是高人
回复
4楼
一出口就是行家!牛。佩服、像你学习
回复
5楼
行家伸伸手,便知有没有,这是真正的行家,佩服。
回复
6楼
120°,160°的规范有些老了
回复
7楼
看解答就知道是行家,非常谢谢!
回复
8楼
灭火器箱体结构及箱门(盖)开启性能检查中,箱门开启角度不小于165°,箱盖开启角度不小于100°。《综合能力》第230页。
回复
9楼
消火栓箱箱门开启角度120°;灭火器箱箱门也是120°。
回复
10楼
灭火器箱箱门:GA139-2009第5.4.3条为160,GB50444-2008第3.2.3条为175
回复
11楼
应该都是120°吧,老师上课都是这么讲的
回复