电气设备倒闸操作规范 5.3.2 倒闸操作的顺序 5.3.2.1 线路及两台以上的主变停电必须按开关 -- 非母线侧闸刀 -- 母线侧闸刀的顺序进行操作。送电顺序与此相反。 5.3.2.2 单台主变停电操作,中、低压侧必须按照开关 -- 母线侧闸刀 -- 主变侧闸刀;高压侧按开关 -- 主变侧闸刀 -- 母线侧闸刀的顺序进行操作。送电操作顺序与此相反。 5.3.2.3 双母线到闸操作:热到时,母联开关必须合上,并将其改为非自动,先合上正母(或副母)闸刀,在拉开副母(或正母)闸刀;冷倒时,待操作闸刀的本回路开关必须分开,然后先拉后合母线闸刀。
5.3.2 倒闸操作的顺序
5.3.2.1 线路及两台以上的主变停电必须按开关 -- 非母线侧闸刀 -- 母线侧闸刀的顺序进行操作。送电顺序与此相反。
5.3.2.2 单台主变停电操作,中、低压侧必须按照开关 -- 母线侧闸刀 -- 主变侧闸刀;高压侧按开关 -- 主变侧闸刀 -- 母线侧闸刀的顺序进行操作。送电操作顺序与此相反。
5.3.2.3 双母线到闸操作:热到时,母联开关必须合上,并将其改为非自动,先合上正母(或副母)闸刀,在拉开副母(或正母)闸刀;冷倒时,待操作闸刀的本回路开关必须分开,然后先拉后合母线闸刀。
上述规定只对断路器和隔离开关的操作顺序作了规定,对接地开关操作,是在所有开关分后才合,先分开接地开关后再合隔离开关,然后合断路器,
问题:如柜子有上接地,也有下接地,在合接地开关时,是先合出线侧接地开关呢?还是先合母线侧接地开关?因为我们经常碰到这样的问题,请大家指教