《门刚规范》阶形柱计算长度系数的由来及存在的印刷错误
青山绿水在心间
2024年08月27日 09:32:51
只看楼主

来源:钢结构设计

|

作者:张三石,童木木

来源:非常稳定 公众号 我国规范《门式刚架轻型房屋钢结构技术规范》 GB51022-2015 对于阶形柱的计算长度系数有单独的计算方法。与常用的钢框架柱的计算长度系数的计算方法不同,阶形柱的计算长度系数与上下柱的刚度比、轴力比有关。此外, 部分设计人员在实际工程应用中发现,在一定参数范围内,《门刚》方法会因为根号内出现负值,而无法得到计算长度系数 。本文将针对这两点进行说明和讨论。

来源:非常稳定 公众号
我国规范《门式刚架轻型房屋钢结构技术规范》 GB51022-2015 对于阶形柱的计算长度系数有单独的计算方法。与常用的钢框架柱的计算长度系数的计算方法不同,阶形柱的计算长度系数与上下柱的刚度比、轴力比有关。此外, 部分设计人员在实际工程应用中发现,在一定参数范围内,《门刚》方法会因为根号内出现负值,而无法得到计算长度系数 。本文将针对这两点进行说明和讨论。

三种不同的计算长度系数
参见浙江大学童根树教授的《钢结构的平面内稳定性》可知,在进行柱子计算长度系数求解时,存在几种做法:
1 )不考虑上下柱和同层各柱在屈曲时的相互支援作用(记为 k 1 ): 这种方法最为简单,应用最为广泛,也是《钢结构设计标准》 GB50017-2017 采用的方法;
2 )考虑同层各柱在有侧移失稳时的相互支援作用(记为 k 2 ): 这种方法由陈绍蕃教授和童根树教授在早些年提出,目前应用在《门刚规范》的附录 A.0.6 A.0.8 的带摇摆柱门式刚架和单层多跨厂房,以及《高钢规》 7.3.2-4 带摇摆柱框架的相关计算中;
3 )考虑上下柱在失稳时的相互支援作用(记为 k 3 ): 《门刚规范》的附录 A.0.4 A.0.5 的阶形柱计算来自童根树教授和研究生王金鹏提出的计算方法,基于轴力负刚度的概念;
4 )同时考虑同层各柱和上下柱在失稳时的相互支援作用(记为 k 23 ): 理论上来说这一方法最为精确,但是实际应用困难较大,有限元分析得到的结果属于这种情况(见小编的“ 如何用弹性屈曲分析确定柱子的计算长度 ”)。

阶形柱中的支援作用
上下柱之间的相互支援作用对于实际结构较为复杂,但是阶形柱是一个可以应用的场景。在失稳时,阶形柱的上下柱之间的相互支援作用可能存在三种情况:
(a) 上下柱同时失稳(图 1b ): 上下柱之间无相互支援作用,此时《门刚规范》中上柱的下端转动约束系数 K 1 =0
(b) 上柱先失稳(图 1a ): 下柱约束上柱,导致下柱计算长度系数增大,上柱计算长度系数减小,此时《门刚规范》中上柱的下端转动约束系数 K 1 >0
(c) 下柱先失稳(图 1c ): 上柱约束下柱,导致下柱计算长度系数减小,上柱计算长度系数增大,此时《门刚规范》中上柱的下端转动约束系数 K 1 <0。
关于约束作用,需要搞清楚下面几个问题:
(a) 上下柱的相互支援作用如何实现?
答:通过交界处的转角连续条件;
(b) 失稳时刚度大的构件是不是一定支援刚度小的构件?
答:不是的,相互支援作用不仅与构件的刚度相关,还与构件的轴力相关。当刚度大的构件作用的轴压力较大时,可能首先发生失稳,这时候反而是被支援的那个。
(c) 决定实际结构支援能力的关键指标是什么?
答:剩余刚度。在轴压力作用下,构件或结构的真实刚度由两部分组成,第一部分为结构本身的物理刚度,对于有侧失稳来说就是结构的抗侧刚度,这个刚度越大,结构稳定性越好;第二部分为轴压力二阶效应引起的结构刚度减小,简称为“荷载负刚度”(见童根树教授《钢结构的平面内稳定性》),轴力越大,越不稳定。 当结构的物理刚度 =荷载负刚度时,发生失稳;物理刚度 > 荷载负刚度时,存在正的剩余刚度,可以支援其它构件;物理刚度 < 荷载负刚度时,存在负的剩余刚度,需要其它构件支援,否则无法保持稳定状态
(d) 结构或构件的负刚度如何求解?
答:通过研究发现,杆系结构的荷载负刚度可以表示为 aP / L ,其中系数 a 与荷载形式和端部约束条件相关,对于有侧移失稳 a 1~1.216 之间变化(详见童根树教授《钢结构的平面内稳定性》)。从该表达式可以发现,对于特定结构,荷载的负刚度与荷载呈线性关系。

《门刚规范》的印刷错误带来的问题
《门刚规范》的 A.0.4 条和 A.0.5 条给出了考虑上下柱相互支援作用的阶形柱的计算长度计算方法。对于单阶柱来说,规范首先确定上柱的计算长度系数,然后利用相关关系获得下柱的计算长度系数。从式 A.0.4-1 A.0.4-15 可以看出,上下柱计算长度系数之间的关系与两者的刚度和轴力相关。
有部分设计人员在实际应用中发现,在某些参数条件下,确定上柱计算长度系数的 A.0.4-2 式可能由于根号内数值小于零而无解。 经过检查发现,规范的 A.0.4-6式存在印刷错误,该公式的最后一个参数 i c1 应为 i c2 ,即:
   
经过改正后,可以保证 A.0.4-2 式的分母 6 K 1 K 2 + K 1 + K 2 >0 ,不会再出现无法求解的情况。
对于二阶柱或者三阶柱, A.0.5-9 式下方的第一个参数说明同样存在印刷错误,根号里面少了一个负号,应为:
   

主要参数影响的验证
(1)  柱子的计算长度系数可以分为 4 种;
(2)  轴力作用下,结构或构件的刚度由本身的刚度和荷载的负刚度组成,两者之间的相对大小决定了结构或构件的稳定性;
(3)  《门刚规范》阶形柱的计算长度系数考虑了上下柱的相互支援作用,此时上下柱的刚度和轴力均对相互支援作用产生影响;
(4)  《门刚规范》种阶形柱的公式存在印刷错误,可能影响实际工程应用。

致谢:感谢网友“幸福是什么”告知小编《门刚规范》计算结果存在的问题。

来源:非常稳定 公众号,如有侵权请联系我们。