想问问大家,如图,1、当合上1SB的时候,合闸线圈1X得电,那指示回路中1QF的辅助触点46 47主动合上吗?2、当合上1SBS的时候,分闸线圈1F中的辅助触点29是合闸吗?失压线圈1Q中的常闭触点103断开吗?
想问问大家,如图,1、当合上1SB的时候,合闸线圈1X得电,那指示回路中1QF的辅助触点46 47主动合上吗?
2、当合上1SBS的时候,分闸线圈1F中的辅助触点29是合闸吗?失压线圈1Q中的常闭触点103断开吗?
12楼
顶起,顶起,大家一起学习。
回复
13楼
顶起来,顶起来,大家一起学习。
回复
14楼
1SB 闭合 1X合闸线圈工作 断路器合闸,同时1F的分励线圈的29闭合
1Q应该是欠压脱扣器把。
按下1SBS 分闸103断开欠压脱扣器工作,107闭合分励脱扣器1F工作 分闸。
46-47合闸闭合 46-45分闸闭合
回复
15楼
这图又不咋地,整好回路号 哈哈哈
回复
16楼
顶起来,大家一起学习。
回复
17楼
顶起来,顶起来,大家一起学习。
回复
18楼
1)1SB闭合,合闸线圈1X动作,断路器合闸,46-47闭合,46-45断开,29-30的接点也闭合。
2)1SBS有一开(107线号)一闭(103线号)两个接点。按动1SBS按钮,107闭合,1F分闸线圈动作,断路器跳闸;同时103断开,1Q欠压线圈失电,短路器跳闸(预防1F拒动)。
回复
19楼
最好看一下断路器的详细说明,上面各个段子的功能作用很详细,这个图纸只能说明大概的原理,要想加深理解就看说明书
回复
20楼
1、当合上1SB的时候,合闸线圈1X得电,指示回路中1QF的辅助触点46 47闭合
2、当合上1SBS的时候,分闸线圈1F中的辅助触点29是合闸。
失压线圈1Q中的常闭触点103,可能断开,也可能闭合,
101-103、101-107是1SBS按钮的一对触点,平时是常闭、常开状态,按下去就变成常开、常闭状态
回复