零线电流过大会有什么危害
abaozi
abaozi Lv.7
2016年08月04日 13:55:37
只看楼主

想问问大家,如果零线电流过大,会有什么危害,是什么原因导致零线电流过大,应该怎么预防电气设备运行中零线电流过大?

想问问大家,如果零线电流过大,会有什么危害,是什么原因导致零线电流过大,应该怎么预防电气设备运行中零线电流过大?
免费打赏
和衡源电气
2016年10月13日 14:59:39
22楼
零线电流过大的危害
1: 使零线电缆现过负荷引起绝缘老化加速,击穿绝缘造成短路,增加了火灾的隐患!不可小视!
2: 三次谐波在变压器线圈产生零序环流和铁心零序磁场,减少变压器的出力,增加变压器的损耗,使出变压器发热严重。
3: 电流和电压畸变增加了供电系统中其它设备和材料的损耗、发热、加速绝缘老化减少使用寿命。
4: 零线电流过大,使开关跳闸频繁。
5: 中性点零位飘移,使零线对地产生电压,对设备及人身安全造成隐患。
6: 电流和电压畸变,增加了供电系统中设备和材料的振动和噪音。
解决零线电流过大问题用东莞市和衡源电气可以解决。希望对你们有所帮助
回复
小熊维尼067
2016年10月13日 17:32:25
23楼
故障与相线过流是一致的。当然还有会出现中性点“0”点电位偏移问题。而且危害可能更大,如动力的N线通常只有相线有1/2。
主要产生原因为谐波电流。如电解中频炉、变频器、医疗设备、电气电子产品(含开关电源类)。。。。。。
回复
cof1573964672722
2021年12月01日 11:22:25
25楼

LED照明产生的零线电流电气火灾隐患及处理方法。

一、;LED照明电气火灾的起因

1.1、电气火灾统计;

现代科技快速发展,社会电子产品及LED产品的大量应用,城市越来越繁华,但电气火灾时有发生,2016年电气火灾9.4万,占30.4%;20.17年电气火灾9.8万,占35.1%;2018年电气火灾8.2万例,占34.6%;其中67例重大火灾中电气火灾37例,4起重大火灾中电气火灾3例;

1.2、电气火灾重要原因

重要原因之一:为电子产品及LED产品为开关电源供电,产生大量的3次谐波,由于3次谐波电流三相矢量角度一致,所以零线叠加,使零线电流为相线电流的160%~250%,而我国电力系统现在的执行国家标准为:整个低压电力系统所有设备:从变压器、输配送的电缆、铜排,终端的开关电缆及用电负载都是按25%设计,设计(25%)和实际运行(160%~250%)差了6~10倍)。所以无故跳闸、电缆发热、线管桥架,线路温度高、振动大、噪音高、线路短路、着火时有发生,严重危害人身及社会的安全。

二、LED照明产业市场前景

2.1、LED产业前景及存在的危害原因

未来LED照明产业随着国家政策的扶持,社会节能环保政策,LED照明的节能特点,未来的LED照明技术将越来越成熟,使LED照明产业将100%取代以往所有的灯光照明,LED产业越做越大,应用领域越来越多,并且越来密集。由于LED造成零线电流过大引起的电气火灾越发频繁,现在市面个LED产品普遍情况为:零线电流为供电的相线电流的1.6-2.5倍,超出了我们传统电工的常识。具有极高的电气火灾危险。



2.2、LED照明电气火灾隐患危害产生的原因

LED照明电气火灾重要原因之一: LED产品为开关电源供电,产生大量的3次谐波,由于3次谐波电流三相矢量角度一致,所以零线叠加,使零线电流为相线电流的160%~250%.现今我国电力安装执行标国《SD292-88》从1988年至今,中性线(零线)整个低压电力系统从变压器至输配送的电缆、铜排,终端的开关电缆及用电设备都是按25%设计,如果供电系统中使用了LED产品肯定会使零线上的电流过大而造成系统开关无故跳闸、电缆发热、线管桥架,线路温度高、振动大、噪音高、线路短路、电气火灾等一些事故发生,严重危害用户的人身及社会公共场合的安全。

2.3、LED照明零线电流过大解决方案

LED照明零线电流处理器是专门解决LED照明产生的零线上有电流造成有以上危害的高科技产品,完全消除零线电流达90%以上,彻底解决供电用户LED使用可能出现的电气火灾隐患。

2.4、LED照明产业应用场合

凡是LED照明的普及应用场合基本都公司我司的潜在客户,经过多年的研发及市场推广,已经在以下场景有大量的案例:商场大型城市综合体、体育及展览场馆、智能工厂、现代植物工厂、LED显示屏、LED景观照明、城市亮化、电池充放电设备、开关电源老化、虚拟矿场等等有大量应用。

三、供电系统中零线电流过大的危害:

  1. 线路设计时,通常中性线比相线要细很多,大电流流入中性线,使以下问题更突出
  2. 中性线严重过负荷、使电缆电线过热,加速绝缘老化;
  3. 绝缘老化到一定程度,导致短路和接地故障引起电气火灾
  4. 零线电流过大电流造成电缆发热,金属套管发热,变压器发热,能耗增加;                             
  5. 中性线零位飘移,使中性线对地有电压,对设备及人身安全造成隐患并干扰弱电设备(如计算机死机,烧坏主板、仪器失灵,电表计量不准确等);
  6. 零线电流过大容易造成变压器利用率低,中性线过负荷使变压器跳闸频繁

四、LED照明电气火灾隐患的解决办法

LED零线电流消除器是新恒基电气10多年来针对由零序谐波造成的零线电流过大问题,自主研发的具有自主知识产权的新一代电力滤波产品,新恒基电气积累十多年的零线电流处理经经验,突破国外技术的革新性产品,是解决零线电流过大造成的电气火灾隐患的理想产品,应用现今社大量的办公大楼、LED显示屏、路灯、商场、银行、医院、科研、学校、体育场馆、演播厅等场合。

4.1、零线电流消除器针对应用场合的实际使用特点延伸出系列产品

    1. LED显示屏专用--------------(HJLS-X零线电流消除器);
    2. 大型商场,批发中心专用------(HJLS-Z零线电流消除器);
    3. 广场、大厦亮化工程照明专用--(HJLS-L零线电流消除器);
    4. 电池行业分容,化成专用------(HJLS-D零线电流消除器);
    5. 开关电源试验老化专用--------(HJLS-G零线电流消除器);
    6. 电脑,计算机房专用----------(HJLS-J零线电流消除器);
    7. 虚拟矿场专用----------------(HJLS-K零线电流消除器);
    8. 还可对整个供电系统进行整体零线电流处理进行设计规划。

4.2、零线电流消除器性能特点

      1. 能锐减零线中的电流,消除零线电流过大造成的火灾隐患;
      2. 能同时滤除3n次谐波(LC滤波器只能滤除特定频率谐波);
      3. 没有滤波电容器及电子元件,像干式变压器一样有极高的可靠性,使用寿命长达二十年;
      4. 能有效避免谐波放大;
      5. 避免谐波对精密设备的干扰(如计算机死机),使其产生不必要的损失;
      6. 能有效保护无功补偿电容器过载,延长使用寿命;
      7. 有效的减少变压器的铁损和铜损,节能10%以上;
      8. 提高变压器利用率(由于零线电流过大,有的变压器利用率不足30%);
      9. 避免零序保护误动作,消除由于误动作造成的经济损失;
回复

相关推荐

APP内打开