两路进电,配电柜中间必须加联络柜吗?
hrbwlk
hrbwlk Lv.2
2016年07月13日 10:35:30
只看楼主

求助高人。

求助高人。
免费打赏
a396673967
2016年07月13日 10:39:01
2楼
一用一备的不需要,互为备用的需要
回复
hrbwlk
2016年07月13日 10:59:44
3楼
感谢朋友的回复。
回复
dongjiange3553
2016年07月13日 11:10:25
4楼
看结线方式和运行方式规定
回复
sjashj
2016年07月13日 14:05:17
5楼
看你的使用方式,平时是两路电源一起用还是只用一个,也就是二楼所说的一用一备还是互为备用,如果一起用的话必须使用联络柜,如果只用一个那么只要互锁起来就可以了!
回复
游乐儿123
2016年07月13日 14:14:05
6楼
sjashj 发表于 2016-7-13 14:05 看你的使用方式,平时是两路电源一起用还是只用一个,也就是二楼所说的一用一备还是互为备用,如果一起用的 …
回复
zyjjp1990
2016年07月13日 16:57:37
7楼
学习了
回复
hrbwlk
2016年09月27日 11:33:16
8楼
感谢各位解答。
回复
方安电子
2016年09月28日 15:01:23
9楼
关键看看空开多不多,少的话不用。
回复