关于施工中的植筋要求
liudong.5168
2016年07月04日 14:13:56
来自于建筑施工
只看楼主

规范有明确要求植筋深度吗,具体是哪本规范?

规范有明确要求植筋深度吗,具体是哪本规范?

免费打赏
甲方施工员
2016年07月05日 08:41:19
4楼
一般现场植筋满足100~150 足以 拉拔力 这个需要通过试验确定

结构加固的锚固 有本锚固规范
回复
cgc2010
2016年07月05日 08:47:31
5楼
JGJ 145-2013《混凝土结构后锚固技术规程》,具体数值要计算,一般在20d左右
回复
cow1467519733157
2016年07月05日 10:03:50
6楼
喜欢 ,有没有此类的施工图?
回复
cow1467260360897
2016年07月05日 10:07:19
7楼
很不错的,下了看看,哪天希望用上
回复
cow1467208630870
2016年07月05日 10:10:33
8楼
万分感谢“地板”的分享精神!
回复
cow1467194777722
2016年07月05日 10:11:01
9楼
万分感谢“地板”的分享精神!
回复
co1467297832811
2016年07月25日 21:24:10
10楼
JGJ 145-2013《混凝土结构后锚固技术规程》
回复
顺风顺水
2016年07月26日 09:09:46
11楼
谢谢分享!
回复
可爱熊1
2016年07月26日 10:16:40
12楼
非常好的资料,学习了
回复
农名工haha
2016年07月26日 10:51:23
13楼
植筋深度为15-20D,重要部位会相应加深