请各位前辈帮忙看看下面剪力墙高层周期计算结果,符合规范要求吗?
一注咨询工作室
2016年05月31日 13:56:17
只看楼主

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////// | 公司名称: | | | | 周期、地震力与振型输出文件 | | (总刚分析方法) | | SATWE2010_V2.2 中文版 | | (2014年9月23日9时52分) | | 文件名: WZQ.OUT | | | |工程名称 : 设计人 : 计算日期:2016/05/31 |


///////////////////////////////////////////////////////////////////////////
| 公司名称: |
| |
| 周期、地震力与振型输出文件 |
| (总刚分析方法) |
| SATWE2010_V2.2 中文版 |
| (2014年9月23日9时52分) |
| 文件名: WZQ.OUT |
| |
|工程名称 : 设计人 : 计算日期:2016/05/31 |
|工程代号 : 校核人 : 计算时间:13:30:24 |
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////

考虑扭转耦联时的振动周期(秒)、X,Y 方向的平动系数、扭转系数

振型号 周 期 转 角 平动系数 (X+Y) 扭转系数
1 0.9369 127.88 0.86 ( 0.32+0.53 ) 0.14
2 0.9036 55.72 0.64 ( 0.20+0.44 ) 0.36
3 0.7736 13.92 0.51 ( 0.48+0.03 ) 0.49
4 0.2614 168.43 0.90 ( 0.86+0.04 ) 0.10
5 0.2349 81.53 0.97 ( 0.02+0.95 ) 0.03
6 0.2153 16.12 0.13 ( 0.12+0.01 ) 0.87
7 0.1343 176.66 0.98 ( 0.98+0.00 ) 0.02
8 0.1061 86.66 1.00 ( 0.00+1.00 ) 0.00
9 0.1004 176.54 0.03 ( 0.03+0.00 ) 0.97
10 0.0884 178.50 0.98 ( 0.98+0.00 ) 0.02
11 0.0666 178.71 0.99 ( 0.99+0.00 ) 0.01
12 0.0647 87.68 0.99 ( 0.00+0.99 ) 0.01
13 0.0615 155.86 0.01 ( 0.01+0.01 ) 0.99
14 0.0535 179.26 1.00 ( 1.00+0.00 ) 0.00
15 0.0459 88.74 0.97 ( 0.00+0.97 ) 0.03
16 0.0442 94.40 0.03 ( 0.00+0.03 ) 0.97
17 0.0434 179.19 1.00 ( 1.00+0.00 ) 0.00
18 0.0369 89.47 0.94 ( 0.00+0.94 ) 0.06

地震作用最大的方向 = -3.394 (度)

blessing
2016年06月01日 11:26:08
2楼
前两阶周期主要为平动,第三周期开始扭转。最大方向也满足,周期比也满足,应该可以算是满足规范要求。
回复
高处能胜寒
2016年06月01日 13:17:43
3楼
第三周期还是以平动为主啊,扭转系数没有大于50%,建议调一下结构布置。
回复
张叁疯
2016年06月04日 09:54:08
4楼
高处能胜寒说得对
回复
xy_1026
2016年06月07日 16:31:16
5楼
不合适,一般都是“平平扭”建议调整。
回复
古娜力扎
2016年07月06日 09:21:33
6楼
第三周期也不是扭转 还有前两个周期平动系数最好大于0.9吧
回复
张叁疯
2016年07月07日 14:24:48
7楼
第三周期也不是扭转 还有前两个周期平动系数最好大于0.9吧
回复
玩疯了
2016年07月12日 10:30:03
8楼
严格来说不满足
回复
hmw2011cnd
2016年10月08日 10:52:47
9楼
周期过小,调整结构布置
回复