变压器一用一备可否改造成互为备用
a396673967
a396673967 Lv.15
2016年05月25日 11:48:43
只看楼主

本帖最后由 a396673967 于 2016-6-1 14:20 编辑     现在有个改造的项目,是20多年前建的,当时两个变压器设计成一用一备的。但之后增加了许多负荷,值班人员介绍,现在设备全开时间长变压器这边很容易跳闸。我建议正好这次改造也要增加设备,两个变压器直接改成同时使用的,但是他说电业局那边不能同意,当时增容费是按一个变压器收的,改成两个,就超了。   不过我看过别的帖子说,一用一备也是按两个变压器收费,就算有一路没有用电,开关是分掉的,还有无功损耗。大概意思是“架空线路,你的公司断开,但对方变电所的电表还是转的,有线路上的损耗”、“双回路供电一路开关断开,每月还要付900电费”。

本帖最后由 a396673967 于 2016-6-1 14:20 编辑

    现在有个改造的项目,是20多年前建的,当时两个变压器设计成一用一备的。  标题里“互为备用”就是两台变压器同时使用,是我们这边习惯叫法。发帖主要是想请大家帮我分析一下,改造的项目,原设计为一用一备的变压器,能不能改成同时投入使用。
文羽
2016年05月26日 15:40:22
12楼
a396673967 发表于 2016-5-26 10:05 二十几年前的工程,当时设计方案都是一用一备。现在为了节省投资,一般大的项目都做成互为备用了。这个 …热备用要收取空载损耗费的,可以改造成单母线分段运行方式,注意:需要加母联,且需要加闭锁装置
回复
游乐儿123
2016年05月27日 10:03:34
13楼
鸭江绿水 发表于 2016-5-26 09:25 一用一备确是两台变压器。除非另一台报停!
回复
游乐儿123
2016年05月27日 10:07:01
14楼
热备 两台同时运行 冷备 一台运行
回复
weibo_1458203424845
2016年05月27日 10:42:42
15楼
学习下。。。。。。。
回复
a396673967
2016年05月27日 10:51:48
16楼
可能没说清楚 现在是一台变压器带全部负荷 另一台闲着
回复
老吉00
2016年05月27日 11:06:42
17楼
顶顶顶顶顶
回复
xyyrrr
2016年05月27日 13:45:38
18楼
首先,个人非常抵触10KV互为备用,到这个电压等级安全是第一位的,一般都是在380V那个等级备用。
其次,没看明白lz的意思,容易跳闸不是备用就能解决的。
既然当初一用一备,估计也不可能是自动切换的,要人工手动,就是说那个二级负荷短时间停电是可以接受的。这样更倾向于考虑重要负载集中后接发电机(0.4KV的)甚至是不间断电源。
至于提到另一帖子的说法,更向是希望取消一路备用,节省每月用电成本的意思。同互为备用关系更远。
最后,说句实话,两变压器10KV互为备用那套图这些年看了N次了,一直没看懂{:1_105:}。
回复
a396673967
2016年05月27日 14:40:16
19楼
xyyrrr 发表于 2016-5-27 13:45 首先,个人非常抵触10KV互为备用,到这个电压等级安全是第一位的,一般都是在380V那个等级备用。其次,没 …互为备用就是两台变压器各带一半负荷,现在新项目都这么设计了。
回复
xyyrrr
2016年05月27日 15:15:39
20楼
a396673967 发表于 2016-5-27 14:40 互为备用就是两台变压器各带一半负荷,现在新项目都这么设计了。可能理解上有分歧。只能接受双电源,单母线的说法。至于互为备用LZ愿意这样称呼,我也没办法。
回复
展展
2016年05月27日 16:36:29
21楼
以前的一次方案和布置怎么样,没说清楚。但是可以肯定,低压是单母线,现在要做互为备用,肯定要加母联柜,请问母联柜有地方放吗。好不好改还得看你原来柜子布置情况吧。
回复

相关推荐

APP内打开