按消规,7.4.6条 室内消火栓的布置应满足同一平面有2支消防水枪的2股充实水柱同时达到任何部位的要求。原为敞开式楼梯间,现改为宾馆设为封闭楼梯间。因火灾时防火门要关闭,请问此图中两个楼道处的消火栓箱计不计入本层的消火栓箱。内走道的消火栓箱是否要设计为双栓?
按消规,7.4.6条 室内消火栓的布置应满足同一平面有2支消防水枪的2股充实水柱同时达到任何部位的要求。原为敞开式楼梯间,现改为宾馆设为封闭楼梯间。因火灾时防火门要关闭,请问此图中两个楼道处的消火栓箱计不计入本层的消火栓箱。内走道的消火栓箱是否要设计为双栓?
2楼
计不计入本层的消火栓不重要,反正这两个楼梯间内的消火栓只能最大保护到它所在的楼梯间内,是保护不了外面的。其他部分肯定是要增设消火栓的,圈一下面积,补两个单栓应该就够了。希望对你有帮助
回复
3楼
应该可以保护
回复
4楼
应该可以保护
回复
5楼
1、双栓消火栓仅在少数情况下允许采用,本工程应不算在此列;
2、现在消火栓设置时,优先设置在楼梯、前室、走道等明显易于取用、便于火灾扑救的位置(GB50974-2014第7.4.7条第1款),当然可以算在消火栓数量内。
回复
6楼
学习了 学习了…………
回复
7楼
消火栓可以跨防火分区使用
回复
8楼
赞成这种说法 只要在保护规定的范围内就可以 管不管 关不关门 1、双栓消火栓仅在少数情况下允许采用,本工程应不算在此列;
2、现在消火栓设置时,优先设置在楼梯、前室、走道等明显易于取用、便于火灾扑救的位置(GB50974-2014第7.4.7条第1款),当然可以算在消火栓数量内。
回复
9楼
现在消火栓设置时,优先设置在楼梯、前室、走道等明显易于取用、便于火灾扑救的位置(GB50974-2014第7.4.7条第1款),当然可以算在消火栓数量内. 可以不管关不关门。
回复
10楼
:),谢谢各位的解答。那也就是说封闭楼梯(非楼梯间)是个独立的防火分区?
回复
11楼
楼梯间内的都算
回复