PKPM怎么输出这一项:转换时转换层与上一层的侧向刚度比
PKPM怎么输出这一项:转换时转换层与上一层的侧向刚度比
4楼
本帖最后由 如梦无痕…… 于 2016-5-20 12:06 编辑
第一 先区分是否为部分框支剪力墙结构
如果转换构件 不多。可不认为是转换。依然可以按框剪或者剪力墙设计。
刚度比按高规3.5.2.2即可。
第二 区分是否为二层以上的转换。,根据高规附录E,pkpm会输出剪弯刚度计算。
第三 如果最终确定是普通非高位转换框支剪力墙结构
那最终输出刚度可按剪切刚度计算。那你仔细看一下层间刚度比的计算的说明。
其中RATX为剪切刚度比。但是看清楚是这个是本层和下一层的比值。不是上一层的。
所以上一层的这个值的倒数就是本层和上一层的层间刚度比值。
或者你也可以看RJX1 这个是输出具体刚度数值。
你也可以自己人为比较。
回复
5楼
我也正好想问这个问题啊
回复
6楼
谢谢分享 学习
回复
7楼
谢谢分享
回复
8楼
谢谢分享 学习
回复