一般室外消防管网的水是由室外消防水泵供给的,那室外消防管网需要联动的?如果需要联动那是不是管道端需加设水流指示器并像室内消防一样设置手动起泵按钮,如不设置怎么保持室外消防的压力。

一般室外消防管网的水是由室外消防水泵供给的,那室外消防管网需要联动的?如果需要联动那是不是管道端需加设水流指示器并像室内消防一样设置手动起泵按钮,如不设置怎么保持室外消防的压力。
免费打赏
crystal729
2016年05月04日 10:47:31
2楼
《消防给水及消火栓系统技术规范》
6.1.7独立的室外临时高压消防给水系统宜采用稳压泵维持系统的充水和压力。
11.0.4消防水泵应由消防水泵出水干管上设置的压力开关、高位消防水箱出水管上的流量开关,或报警阀压力开关等开关信号应能直接自动启动消防水泵。消防水泵房内的压力开关宜引入消防水泵控制柜内。
11.0.6稳压泵应由消防给水管网或气压水罐上设置的稳压泵自动启停泵压力开关或压力变送器控制。




回复
安穆明weibo
2016年05月04日 11:08:31
3楼
赞同楼上的答案,现在控制已经不同了