(召集)关于室外消防给水管网加压的问题
axl_163
axl_163 Lv.3
2007年08月07日 14:59:44
只看楼主

现在做了一个全部多层(5层带阁楼)的住宅小区,是农村的安居工程,由于当地居民乱接市政给水管网问题严重,致使现在的新建小区室外管网水压很小,0.2MPa左右;现在需要设计加压设备,小区内采用消防与生活给水合用管网。请问:1.如果市政管网能保证室外消防用水量和生活用水量,单纯水压不足,能否采用无负压供给生活和消防用水; 2.如果水量和水压都不能满足需要,是否需要设置消防和生活合用水池,并且设置变频给水设备供水;

现在做了一个全部多层(5层带阁楼)的住宅小区,是农村的安居工程,由于当地居民乱接市政给水管网问题严重,
致使现在的新建小区室外管网水压很小,0.2MPa左右;现在需要设计加压设备,小区内采用消防与生活给水合用管网。
请问:1.如果市政管网能保证室外消防用水量和生活用水量,单纯水压不足,能否采用无负压供给生活和消防用水;
2.如果水量和水压都不能满足需要,是否需要设置消防和生活合用水池,并且设置变频给水设备供水;
3.像这种情况,是否有必要室外给水和消防系统分开设计。
请各位专家指点,谢谢
免费打赏
visevesa
2007年08月07日 16:20:27
2楼
1.这类住宅小区通常不设室内消火栓给水系统,理由是按GB50016-2006建筑设计防火规范之8.3.1条第5款规定超过7层的住宅设室内消火栓给水系统,5层当然不设.
2.这类住宅小区的室外消防水量查上规范的8.2.1条的8.2.1表,室外消防水量通常为10L/s(但当住宅区内有非住宅类公共建筑时以公共建筑体积另定室外消防水量)
3.根据具体情况我建议住宅区如水压确定有0.2MPa时,可1~3层由城市水压直供,且与室外消火栓给水共用管网,而4层及其以上由带气压水罐的变频水泵供给,如条件许可则使用无负压变频供水设备供给.这样较节能
4.如此室外给水有两套管网.
回复
axl_163
2007年08月07日 17:09:31
3楼
感谢 visevesa先生的回复指点。
如果非要用一套系统的话,加压设备应该是根据室外消防用水量+最大时生活用水量及其他用水量来确定流量吧。
回复