如何理解“至少应有2条进水管与室外管网或消防水泵连接”?
zhong_544376277
2009年10月20日 14:32:13
只看楼主

8.4.2 室内消防给水管道的布置应符合下列规定:1 室内消火栓超过10 个且室外消防用水量大于15L/s 时,其消防给水管道应连成环状,且至少应有2条进水管与室外管网或消防水泵连接。水泵接合器算不算一路进水管?或者是指水泵必须是一用一备?备用水泵算一路进水管?

8.4.2 室内消防给水管道的布置应符合下列规定:

1 室内消火栓超过10 个且室外消防用水量大于15L/s 时,其消防给水管道应连成环状,且至少应有2条进水管与室外管网或消防水泵连接。

水泵接合器算不算一路进水管?
或者是指水泵必须是一用一备?备用水泵算一路进水管?
免费打赏
pegion
2009年10月20日 15:57:21
2楼
水泵接合无论如何也算不上的,第二条没太看明白,
回复
zhong_544376277
2009年10月20日 17:14:58
3楼
如何理解“至少应有2条进水管与室外管网或消防水泵连接”?
回复
zz2578
2009年10月23日 20:08:20
4楼
主泵出2根水管连到环管上,备泵和主泵连起来,大致上就是这样
回复