为什么室外消防给水管网要布置成环状?
maggic88
maggic88 Lv.2
2011年05月27日 09:10:33
只看楼主

我是一个新手,现在还想不明白,为什么室外消防给水管网要布置成环状?这样布置有什么作用呢?还有,如果我环网有4个室外消火栓,那么那个检修闸阀门该如何布置,如何将环状管道分为若干独立段,分段的原则是怎么样?

我是一个新手,现在还想不明白,为什么室外消防给水管网要布置成环状?这样布置有什么作用呢?还有,如果我环网有4个室外消火栓,那么那个检修闸阀门该如何布置,如何将环状管道分为若干独立段,分段的原则是怎么样?
leeyanan
2011年05月27日 10:28:49
2楼
环状分布,相对于树枝状分布,各出水点的压力分布均匀。
剩下的问题,楼下回答。
回复
星空点点
2011年05月27日 10:37:18
3楼
环状管网是为了供水安全可靠,4个消火栓上都做成带阀门控制的或2个一组隔断
回复
cxingchen
2011年05月27日 15:52:17
4楼
同意LS的,我的理解就是,换装其中任何一段出现问题不会影响到其他部位的。
回复
w-jwei
2011年05月28日 13:38:54
5楼
因为安全,可靠,又因为规范规定当室外用水量大于15L/S,要成环!!
回复
woshixiaoyuertage
2011年05月28日 14:45:50
6楼
说的不假,阀门怎么设置就简单多了。
回复
lisan_lu
2011年05月28日 15:17:53
7楼
明白晒。
围观都可以知道甘多野。
多谢甘多位。
回复
luckysasa
2011年05月30日 10:35:59
8楼

我就知道消防要布置环状给水,今天看到园林绿化给水也布置成环状,还在困惑中,现在知道了~~~~感谢斑竹了,学到东西了
回复
心若冰清
2011年05月30日 15:37:59
9楼
环状分布,相对于树枝状分布,各出水点的压力分布均匀。

防止给水及时

可以及时的处理2手准备的
回复
jackeyling
2011年06月01日 08:23:32
10楼
环状管网固然有很多好处,但是造价方面还是要考虑的
回复
huangzhimin
2011年06月02日 09:44:47
11楼
可参见《建筑设计防火规范》(GB50016-2006)第8.2.7 条室外消防给水管道的布置应符合下列规定:
1 室外消防给水管网应布置成环状,当室外消防用水量小于等于15L/s 时,可布置成枝状;
2 向环状管网输水的进水管不应少于2条,当其中1条发生故障时,其余的进水管应能满足消防用水总量的供给要求;
3 环状管道应采用阀门分成若干独立段,每段内室外消火栓的数量不宜超过5个;
4 室外消防给水管道的直径不应小于DN100;
5 室外消防给水管道设置的其它要求应符合现行国家标准《室外给水设计规范》GB 50013 的有关规定。