有关环状室外消防管网的问题
olivia210
olivia210 Lv.8
2009年08月12日 21:00:46
只看楼主

市政有两路水源,且室外消防用水量》20L/S,则根据规范要求室外消防管网应为环状网。请问,能否是室外消防管网(枝状)与两路市政给水管形成大的环状网?

市政有两路水源,且室外消防用水量》20L/S,则根据规范要求室外消防管网应为环状网。请问,能否是室外消防管网(枝状)与两路市政给水管形成大的环状网?
免费打赏
w-jwei
2009年08月14日 14:43:32
2楼
应该在小区内成环!!有两路进水时,要加倒流防止器,不会与市政管网成环的,也是不允许的!!
回复
pangjiang27
2009年08月16日 19:22:36
3楼
外网成环是必须的吧~
两路市政接到外网上就可以了
回复
olivia210
2009年08月18日 13:13:32
4楼
有关环状室外消防管网的问题
回复