请教一个问题我在做小高层室外消防管网时关于阀门设置的问题,是否参照在高规中关于阀门设置有要求(见下图);但实际设计图中好多没有按照此图设计;请大家指点,谢谢![ 本帖最后由 wangweivcc8 于 2012-2-7 16:41 编辑 ]
请教一个问题我在做小高层室外消防管网时关于阀门设置的问题,是否参照在高规中关于阀门设置有要求(见下图);但实际设计图中好多没有按照此图设计;请大家指点,谢谢!
[
本帖最后由 wangweivcc8 于 2012-2-7 16:41 编辑 ]
2楼
尽量以方便使用及检修、节约成本的角度来考虑
回复
3楼
回复
4楼
回复
5楼
设的太多,不妥,只要出事故时,关闭的室外消火栓不超过5个即可(总数低于5个时,关闭个数不少于一半),
回复
6楼
等待高手解惑!
回复
8楼
回复
9楼
此种消火栓环网,你记住规范的一个原则就会设置阀门了,这个原则就是N-1原则,(三能N=3,四通N=4)。
记住这个原则,并按这个原则设置阀门。你就不用再纠结了。
回复
10楼
高手的答案在这儿:
阀门设置时应综合以下四个原则,便可以满足规范要求:
(1)阀门的位置:阀门应设在管道的三通、四通分水处。
(2)N-1原则。三处N=3,四通处N=4,即三通处需要设置至少有2个阀门,四通处至少有3阀门。如此设置便可以满足规范的要求。
(3)阀门均布。即要求阀门布置要均衡,要保证被三通或四通分隔的每个管段上至少有一个阀门。
(4)分段阀门。两个阀门之间的管段上消火栓的数量不得超过5个,否则应增设阀门。
回复
11楼
欢迎加入高手俱乐部QQ群88939291
回复