厂区内有一座建筑物需要设室外消火栓系统,不需做室内消防,我想从市政配水管网引出一条管道,做厂区室外消火栓供水管网,同时此管道接入建筑物内供给室内生活用水,这样可以吗?[ 本帖最后由 cj20090618 于 2012-2-22 09:50 编辑 ]

厂区内有一座建筑物需要设室外消火栓系统,不需做室内消防,我想从市政配水管网引出一条管道,做厂区室外消火栓供水管网,同时此管道接入建筑物内供给室内生活用水,这样可以吗?

[ 本帖最后由 cj20090618 于 2012-2-22 09:50 编辑 ]
免费打赏
iloveyoubm34
2012年02月23日 14:35:05
2楼
直供 不加泵 可以 如加泵(增设水箱即可)
回复
wsh1988918a
2012年02月23日 14:39:40
3楼
可以合用的 我做过许多类似的项目 双腾管业13372133978!
回复
acc333
2012年02月23日 16:08:40
4楼
不可,室外消防管网有回流污染,且用途也不同,不可直接与生活用水共用供水管;宜在入口前端就分开设置水表计量。。
回复
footballab
2012年02月24日 09:31:58
5楼
在接消防管的管头那里安装上止回阀个人觉得是行的通

[ 本帖最后由 footballab 于 2012-2-24 09:42 编辑 ]
回复
lxm9000
2012年02月24日 10:24:21
6楼
可以用的,但消防用水量大于25L/S,不允许直接从市政管网接水,得设消防水池。
回复
tbqyc
2012年02月24日 16:33:49
7楼
可以用的,但消防用水量大于25L/S,不允许直接从市政管网接水,得设消防水池。
回复
jintianjinnian
2012年02月25日 09:40:12
8楼
应该不可以,这样容易行污染,需要设置防水污染装置,这需要好好虚心请教高手了
回复
鸿业gps
2012年02月25日 09:41:27
9楼
确实可以合用,呵呵
回复
瞎狸狐闹
2012年02月25日 16:56:04
10楼
可以合用,但专家也可能会提你水源回流污染问题。谨慎!
回复
a390095768
2012年02月25日 18:26:34
11楼
市政供水部门不同意合用的