自带消防泵房和消防水池的场站内的临时高压消防给水系统,平时室外消防管网内是否有水?东北地区。
自带消防泵房和消防水池的场站内的临时高压消防给水系统,平时室外消防管网内是否有水?东北地区。
2楼
临时高压消防给水系统,平时室外消防管网内应该有水,只是不带压!除非每次充水使用后排空!
回复
3楼
应该看具体的系统,一般来说应该是有水的,持压的方式也有不同,有的是消防屋顶水箱,有的是市政水源,有的是稳压泵或者稳压罐。
回复
4楼
应该是有水的,但可能无压
室外消防泵是消防控制室内手动启动的
回复
5楼
没水的话,变成干式了。在北方可以做干式的消防水喉,但是室外做干式的好像没有听说过。应该是有水的
回复
6楼
老王解析得真清楚,专家就是专家.
回复
7楼
室外应当有水吧,不持压就可以了。
回复
8楼
东北部分石油库采用的是干式室外明装消防管网,石油库设计规范是允许的。
回复
9楼
是 燃气场站吗?
回复