我公司在建一高层住宅,设计图纸中室外给排水总图中,绿化喷洒系统的水源是从室外消防栓管网中间开口接出的.请问这样做符合消防设计及施工验收规范吗?因为我曾经做的一个工程原先也存在同样的设计,后来消防局提出不能从室外消防栓管网连接其它用水(包括生活和绿化用水),我想这是保证消防管网的供水安全可靠性,,应该是对的.请教各位行家,是这样的吗?如果真的不允许接绿化用水,我好向设计院提出作出修改.谢谢!
我公司在建一高层住宅,设计图纸中室外给排水总图中,绿化喷洒系统的水源是从室外消防栓管网中间开口接出的.请问这样做符合消防设计及施工验收规范吗?因为我曾经做的一个工程原先也存在同样的设计,后来消防局提出不能从室外消防栓管网连接其它用水(包括生活和绿化用水),我想这是保证消防管网的供水安全可靠性,,应该是对的.请教各位行家,是这样的吗?如果真的不允许接绿化用水,我好向设计院提出作出修改.谢谢!