2楼
照图纸施工就对了
回复
3楼
zfwkkgzjs 发表于 2016-4-27 21:56 照图纸施工就对了现在还在设计当中,由于考虑就近节省材料,所以想加在出线柜后面,可以么
回复
4楼
多大的变压器呢?
回复
5楼
高压双母线段的联络隔离柜??
要是的话,跟出线柜为共母线段的,位置问题应该没问题吧 ??
回复
6楼
w3502127 发表于 2016-4-29 10:35 高压双母线段的联络隔离柜??要是的话,跟出线柜为共母线段的,位置问题应该没问题吧 ??不是,是低压,本来联络柜是要加在低压计量之后,但是太远,所以选择加在低压出线柜后面,跟低压出线柜公用母线,这样可以么
回复
7楼
w3502127 发表于 2016-4-29 10:35 高压双母线段的联络隔离柜??要是的话,跟出线柜为共母线段的,位置问题应该没问题吧 ??不是,是低压,本来联络柜是要加在低压计量之后,但是太远,所以选择加在低压出线柜后面,跟低压出线柜公用母线,这样可以么
回复
8楼
原来是在计量之后,你现在是在计量之前了? 不影响你计量么? 另外,你的柜子应该都是在低压母线上的吧? 如果不是 还是给个图,要不没法判断
回复
9楼
engineershao 发表于 2016-4-29 10:15 多大的变压器呢?2000的变压器。。。。。
回复
10楼
无纤尘 发表于 2016-4-29 11:50 原来是在计量之后,你现在是在计量之前了? 不影响你计量么? 另外,你的柜子应该都是在低压母线上的吧? …都是在计量之后,联络柜是从一台变压器的低压出线柜连接到另一台变压器的低压进线柜,然后加三锁两匙连锁机构,我的意思是对第一台变压器低压出线柜有没有什么影响,或者是电容柜的影响
回复
11楼
联络柜都是单独设置吧 楼主把图发出来看看
回复