水泵运行曲线变不变?
jswgq-55
jswgq-55 Lv.12
2004年12月13日 12:21:56
来自于中央空调
只看楼主

水泵流量偏大,单纯调节水泵出口阀门,那么水利压头势必会发生变化,从而将会改变水泵的运行状态,其状态点将在运行曲线上发生偏移,作为水泵的运行曲线否变化?

水泵流量偏大,单纯调节水泵出口阀门,那么水利压头势必会发生变化,从而将会改变水泵的运行状态,其状态点将在运行曲线上发生偏移,作为水泵的运行曲线否变化?
免费打赏
cnbbzz
2004年12月13日 12:30:18
2楼
运行状态点是管路特性曲线和水泵性能曲线的交点。

你说变哪个?
回复
gyhjfjm
2004年12月13日 16:03:32
3楼
水泵的运行曲线指什么呢?是水泵的性能曲线还是与这水泵配套的管网的阻力特性曲线,或者针对工况漂移点绘制成的曲线?
水泵的性能曲线在水泵型号确定的情况下一般是不变的(除非水泵本身出问题)。工况的改变通常是管路阻力特性改变引起的。
这种改变的发生都必须依据设计要求人为的更正过来,一般有二种情况:
1、竣工后的调试(调整管网的阻力特性使其满足设计要求);
2、运行管理中的调整(系统运行一段时间后管路和设备的性能发生了某些变化,或由于操作人员的某些误操作,控制部件失灵等,造成管网阻力特性改变)。
调整主要以设计流量要求为依据,通过检测并调整阀门开度使实测流量与设计流量偏差不超过10%,主要仪表是超声波流量计。
如果考虑到外界负荷改变而想通过改变运行工况实现变流量控制,人为调节恐怕难以实现,需要自控系统。
你是不是想将变流量工况点的变化绘制成曲线?(运行曲线含义?)
回复
jswgq-55
2004年12月13日 19:16:46
4楼
多谢二位,运行点发生变化偏离水泵运行曲线,运行曲线我认为不变。
回复

相关推荐

APP内打开