多层带地下车库建模计算问题
tmzxcz007
tmzxcz007 Lv.4
2016年01月24日 03:47:39
只看楼主

医院建筑,抗震等级二级,场地类别2类,按7度0.15g计算,地上五层,设缝分成四块,地下一层车库,建筑外形如图,采用下面的计算方式有问题吗1、地上部位,建模采用:单体+地下部分外扩两跨分析2、地下梁配筋用单独地下室模型(不组装地上部分)3、基础用整体建模模型计算现在还有两个疑问,一是柱轴压比用哪种模型计算?二、地下顶板梁配筋用单独地下室模型和整体模型算出来配筋差别很大,为什么?

医院建筑,抗震等级二级,场地类别2类,按7度0.15g计算,地上五层,设缝分成四块,地下一层车库,建筑外形如图,采用下面的计算方式有问题吗
1、地上部位,建模采用:单体+地下部分外扩两跨分析
2、地下梁配筋用单独地下室模型(不组装地上部分)
3、基础用整体建模模型计算
现在还有两个疑问,一是柱轴压比用哪种模型计算?二、地下顶板梁配筋用单独地下室模型和整体模型算出来配筋差别很大,为什么?

QQ图片20160124034821.png

免费打赏
千手扑蝶
2016年01月24日 20:42:23
3楼
1、建议主楼模型不要考虑车库额外的两跨,各个楼间距太小,如果考虑车库的有利影响,会重复考虑车库的有利刚度,对整体偏于不安全。

2、地下室部分必须把主楼模型建进去,主楼会向车库传递荷载。次梁、楼梯、机房等次要部分可以删除,减少计算时间。

3、基础按整体模型算;

4、主楼轴压比按单体模型考虑,车库多出来的部分轴压比按整体模型考虑。
回复
幺爷爷
2016年01月24日 22:43:28
4楼
RE: 多层带地下车库建模计算问题
回复
tmzxcz007
2016年01月25日 09:42:04
6楼
千手扑蝶 发表于 2016-1-24 20:42 1、建议主楼模型不要考虑车库额外的两跨,各个楼间距太小,如果考虑车库的有利影响,会重复考虑车库的有利刚 …再请教一下,1、主楼轴压比的话,如果不考虑额外两跨,地下室内主楼边柱的轴力是不是要少算了?2、还有就是柱的配筋采用哪一种模型比较合适?
回复
co1448258489592
2016年01月25日 09:57:07
7楼

感谢楼主分享!!
回复
xinhailengyan
2016年01月25日 10:21:44
8楼
感谢楼主分享!!
回复
qq_1451976029105
2016年01月25日 10:35:35
9楼
感谢楼主分享
回复
tmgc3zxh
2016年01月25日 11:19:54
10楼
如果体量不是特别大的话,可以全部拼起来算;
如果上部体量太大,那么算地库配筋的时候,上部结构可不建入模型,但是主楼范围内地下室配筋应按地库整体模型与各单体模型分别计算的结果取包络设计;
地库整体基础模型将各单体上部结构折算成面荷载输入正负零;主楼基础单独计算,设沉降缝;
回复
加倍努力
2016年01月25日 11:54:21
11楼
学习了,谢谢各位!
回复
0575lsj
2016年01月25日 12:42:22
12楼

总结的很详细,资料不错,谢谢分享
回复
千手扑蝶
2016年01月25日 13:09:41
13楼
tmzxcz007 发表于 2016-1-25 09:42 再请教一下,1、主楼轴压比的话,如果不考虑额外两跨,地下室内主楼边柱的轴力是不是要少算了?2、还有就 …主楼轴压比按单体模型算即可,这排柱子会承担一部分地下室顶板荷载,但是主楼整体也会向车库传递荷载,两者互相作用,对结果影响不大,配筋按单体结果和整体结果两者较大值。
回复

相关推荐

APP内打开