向各位同行请教一个问题:按照消防给水及消火栓系统技术规范:第6.1.3条建筑物室外宜采用低压消防给水系统,当采用市政给水管网时,应符合下列规定:第1款“应采用两路消防供水,除建筑高度超过54m的住宅外,室外消火栓设计流量小于等于20L/S时可采用一路消防给水;”第8.1.2条下列消防给水应采用环状给水管网:第1款“向两栋或两座及以上建筑供水时”第8.1.4条室外消防给水管网应符合下列规定:

向各位同行请教一个问题:
按照消防给水及消火栓系统技术规范:
第6.1.3条建筑物室外宜采用低压消防给水系统,当采用市政给水管网时,应符合下列规定:
第1款“应采用两路消防供水,除建筑高度超过54m的住宅外,室外消火栓设计流量小于等于20L/S时可采用一路消防给水;”
第8.1.2条下列消防给水应采用环状给水管网:
第1款“向两栋或两座及以上建筑供水时”
第8.1.4条室外消防给水管网应符合下列规定:
第1款“室外消防给水采用两路消防供水时应采用环状管网,但当采用一路消防供水时,可采用枝状管网。
那么问题来了:现有一个小区,单体建筑有3栋,小区室外消防用水量20L/S,无室内消防要求。请问如何布置室外消防管网。我的疑问是,按照6.1.3条,可采用1路供水,按照8.1.2条,应用环状,但按8.1.4条,就与上面2条矛盾,不知道怎么理解。有人解释8.1.2条是针对室内消防管网的,这样就可以解释通。


免费打赏
陆耀
2015年10月30日 15:10:12
2楼
我认为可以只有一路消防供水(6.1.3),可以布置成网状。8.1.4. 这只个人意见,
回复
zhanghaijun760209
2015年10月30日 21:01:00
3楼
这一条仅仅针对室内消防系统而言
回复
tx
2015年11月02日 15:43:51
4楼
zhanghaijun760209 发表于 2015-10-30 21:01 这一条仅仅针对室内消防系统而言很可能吧,也只有这样才能解释的通。不过,《消防给水及消火栓系统技术规范》8.1.1、8.1.3、8.1.4条是针对室外管网的,中间夹一条8.1.2条说是针对室内管网的,真让人难以理解。