一个二层的医院综合楼,,里面有手术室,x光室 等 产房 啥的 都有 像这些重要的场所 应该按特别重要负荷 来配电吗?
一个二层的医院综合楼,,里面有手术室,x光室 等 产房 啥的 都有 像这些重要的场所 应该按特别重要负荷 来配电吗?
2楼
我顶
回复
3楼
一级负荷设计!
因为中断供电,将会造成人身伤害!
应该由两条相互独立的回路供电,而且,手术室等地方,还有配置自备发动机。
回复
4楼
beida_energy 发表于 2015-9-13 16:45 一级负荷设计!因为中断供电,将会造成人身伤害!应该由两条相互独立的回路供电,而且,手术室等地方, …我看规范说不用啊 只有手术室用吧 那是个一级医院 很小
回复
5楼
beida_energy 发表于 2015-9-13 16:45 一级负荷设计!因为中断供电,将会造成人身伤害!应该由两条相互独立的回路供电,而且,手术室等地方, …我问了 他那医院根本没有自备发电机,,,
回复
6楼
努力板砖中 发表于 2015-9-13 20:50 我问了 他那医院根本没有自备发电机,,,那万一,线路都因故障停电,岂不要死人了?
回复
7楼
beida_energy 发表于 2015-9-14 08:21 那万一,线路都因故障停电,岂不要死人了?所以我这也很纠结啊
回复
8楼
可以去查JGJ312-2013 医疗建筑电气设计规范,医院负荷不按层数和面积,按医院等级和房间性质。
回复
9楼
按JGJ312,一级医院确实只有急诊室是二级负荷。可以和院方确认他们的手术室做的是那类型手术(也可能只是简单包扎之类的)。如果手术中不能停电的,应按双电源配置。
回复
10楼
按医院等级来决定!起码得二级负荷!
回复