图中所示红色梁编连梁对吗?欢迎大家来讨论
langzhusky
langzhusky Lv.12
2015年09月01日 16:19:53
只看楼主

本帖最后由 langzhusky 于 2015-9-10 17:36 编辑 红色梁跨高比3.5,是否需要按连梁编号呢?大家可以参看这张图片

本帖最后由 langzhusky 于 2015-9-10 17:36 编辑

QQ图片20150901162212.jpg
红色梁跨高比3.5,是否需要按连梁编号呢?
大家可以参看这张图片
1111111.jpg

QQ图片20150901162212.jpg


1111111.jpg

免费打赏
yuangfangdeta
2015年09月02日 14:01:33
22楼
璧颁竴鍦堬紝浜嗚В涓嬶紒
回复
miao99m
2015年09月02日 14:31:29
23楼
好.............
回复
洞房不败之玉女
2015年09月02日 14:48:52
24楼
zhen1880 发表于 2015-9-2 08:06 我同意这种说法。如果平面外一个大梁支座为跟连梁,那这跟连梁怎么设计?
回复
洞房不败之玉女
2015年09月02日 14:50:38
25楼
结构生活 发表于 2015-9-2 09:46 请问怎么设计成连梁?按受力特点设计啊。想要人为地改变受力特点也很容易的吧
回复
鹦鹉牙牙
2015年09月02日 15:19:37
26楼
虽然规范上说连梁是与梁端剪力墙平面内相连,但是这种情况我们院都按连梁设计,其实连梁不连梁的不过一个编号而已,他自己又不知道自己是什么,只不过连梁的构造要求更满足他的内力包络而已,看看他的剪力包络图,是不是一条直线,梁端跨中基本一样,那么就应该让他全长加密,强剪弱弯,难不成非得标成框梁然后再给个非加密区。
回复
结构生活
2015年09月02日 16:08:10
27楼
洞房不败之玉女 发表于 2015-9-2 14:50 按受力特点设计啊。想要人为地改变受力特点也很容易的吧你厉害,你是目前为止我见过的最牛B的人
回复
结构生活
2015年09月02日 16:10:52
28楼
鹦鹉牙牙 发表于 2015-9-2 15:19 虽然规范上说连梁是与梁端剪力墙平面内相连,但是这种情况我们院都按连梁设计,其实连梁不连梁的不过一个编 …还是有必要较这个真的,施工单位不知道啊,你标框梁他就按框梁的构造要求来,你标连梁他只能按连梁的要求,对施工单位而言不仅仅是一个编号吧
回复
qgyliu
2015年09月02日 16:21:48
29楼
结构生活 发表于 2015-9-2 16:10 还是有必要较这个真的,施工单位不知道啊,你标框梁他就按框梁的构造要求来,你标连梁他只能按连梁的要求 …这个说的太形象了
回复
qgyliu
2015年09月02日 18:23:41
30楼
本帖最后由 qgyliu 于 2015-9-2 18:28 编辑

请教结构生活:
如果编号为框架梁,那么此梁的混凝土等级和抗震等级都和剪力墙不同,但是如果你编号为连梁,那么又不符合连梁的定义,到底该怎么办呢》
回复
洞房不败之玉女
2015年09月02日 19:42:14
31楼
zhen1880 发表于 2015-9-2 08:06 我同意这种说法。框架梁不允许破坏,而连梁是允许破坏的。较真个跨高比有啥意思
回复

相关推荐

APP内打开