图中所示红色梁编连梁对吗?欢迎大家来讨论
langzhusky
langzhusky Lv.12
2015年09月01日 16:19:53
只看楼主

本帖最后由 langzhusky 于 2015-9-10 17:36 编辑 红色梁跨高比3.5,是否需要按连梁编号呢?大家可以参看这张图片

本帖最后由 langzhusky 于 2015-9-10 17:36 编辑

QQ图片20150901162212.jpg
红色梁跨高比3.5,是否需要按连梁编号呢?
大家可以参看这张图片
1111111.jpg

QQ图片20150901162212.jpg


1111111.jpg

有点土但不木
2015年09月02日 00:10:52
12楼
洞房不败之玉女 发表于 2015-9-1 17:42 是什么梁还不是设计者说的算。就算是跨高比小于5的两端与剪力墙相连那又如何,我们照样可以把它设计成框架梁 …因为跨高比大所以框架梁以弯曲变形为主,反之连梁是以剪切变形为主,这应该不是把连梁改一个名字就可以的,它仍然事实上是表现连梁的受力特点。
回复
zhen1880
2015年09月02日 08:06:41
13楼
有点土但不木 发表于 2015-9-2 00:10 因为跨高比大所以框架梁以弯曲变形为主,反之连梁是以剪切变形为主,这应该不是把连梁改一个名字就可以的 …我同意这种说法。
回复
huanyu_830615
2015年09月02日 08:45:33
14楼
剪力墙中个人觉得这种平面外的还是按框架梁做比较好
回复
沉默剑客
2015年09月02日 08:53:01
15楼
觉得按连梁设计
回复
小城小邪2008
2015年09月02日 08:53:06
16楼
、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、
回复
洞庭湖的草鱼
2015年09月02日 09:07:43
17楼
不错,学习学习
回复
结构生活
2015年09月02日 09:46:23
18楼
洞房不败之玉女 发表于 2015-9-1 17:42 是什么梁还不是设计者说的算。就算是跨高比小于5的两端与剪力墙相连那又如何,我们照样可以把它设计成框架梁 …请问怎么设计成连梁?

mkooo:你个二傻缺,问的问题很卖萌?

回复
结构生活
2015年09月02日 09:53:09
19楼
连梁的定义:两端和剪力墙在平面内相连的梁为连梁。都说了,在剪力墙结构中就没有框架梁这一说法,只不过跨高比大于5的连梁宜按框架梁设计(不用全长加密),但是它仍然是连梁,只是受力性能接近与框架梁。他的锚固长度等仍按连梁控制。
回复
miao99m
2015年09月02日 13:01:53
20楼
结构生活 发表于 2015-9-2 09:53 连梁的定义:两端和剪力墙在平面内相连的梁为连梁。都说了,在剪力墙结构中就没有框架梁这一说法,只不过跨 …说的很细啊!
回复
中村俊辅
2015年09月02日 13:07:52
21楼
应该不是连梁吧