连梁抗剪不满足如何处理?
qq_1651243521623
2022年05月23日 23:57:44
来自于盈建科
只看楼主

23层框剪结构、7度(0.15g)、三类场地、第二组,下面10层几乎都有这个问题

23层框剪结构、7度(0.15g)、三类场地、第二组,下面10层几乎都有这个问题

image.png

wudilc123
2022年06月01日 18:40:49
2楼

刚度系数折减填小一点,必要时可取0.5

回复
dizzy小白
2022年10月15日 16:54:03
3楼

刚度折减,交叉斜筋,交叉支撑

回复