剪力墙多个连梁超筋怎么调整?
djw1234
djw1234 Lv.3
2022年02月16日 10:16:57
只看楼主

如果剪力墙结构计算结果显示多个连梁抗剪超筋,是否合适?怎么调整?

如果剪力墙结构计算结果显示多个连梁抗剪超筋,是否合适?怎么调整?

免费打赏
wenleisong
2022年02月18日 08:43:35
2楼

规范应该有的

回复
yyz639
2022年02月21日 21:27:29
3楼

连梁抗剪超限,可以考虑刚度多折减一些吧,同时减小连梁的高度

回复
djw1234
2022年02月23日 11:13:43
4楼

减小刚度会影响层间位置角,变大算不过

回复

相关推荐