剪力墙纠偏加固案例分析
凌霄云外
2024年03月20日 16:26:43
来自于建筑加固
只看楼主

一、工程概况 昆明某城中村改造项目4栋2轴交E轴剪力墙在2层出现轴线偏位、截面尺寸偏差;为调整剪力墙轴线偏位及截面尺寸偏差,现状已凿除外偏混凝土、剪断部分钢筋,需对2层剪力墙进行加固补强。 二、规范允许偏差值 根据规范要求的允许偏差值(见表一),对照剪力墙尺寸的偏差情况与规范对墙体尺寸的允许偏差,本工程2层剪力墙向外偏位尺寸严重违反规范要求,现状已凿除外偏混凝土、剪断部分钢筋,必须进行加固补强处理。

一、工程概况

昆明某城中村改造项目4栋2轴交E轴剪力墙在2层出现轴线偏位、截面尺寸偏差;为调整剪力墙轴线偏位及截面尺寸偏差,现状已凿除外偏混凝土、剪断部分钢筋,需对2层剪力墙进行加固补强。

二、规范允许偏差值

根据规范要求的允许偏差值(见表一),对照剪力墙尺寸的偏差情况与规范对墙体尺寸的允许偏差,本工程2层剪力墙向外偏位尺寸严重违反规范要求,现状已凿除外偏混凝土、剪断部分钢筋,必须进行加固补强处理。

图片

三、加固补强方案

本工程剪力墙内侧采用增大截面法进行加固补强,外侧采用粘贴钢板法进行加固补强,边缘构件采用粘贴钢板法进行加固补强,与该剪力墙相连的连梁采用外包型钢法进行加固补强。

(一)加固部位

根据现场查勘,该剪力墙从-0.050m标高开始有向外偏移的趋势,到2.850m标高已经向外偏移达50mm,直至5.750m标高。在5.750m标高采用重新插筋的方式进行了纠正。现状已凿除-0.050m~5.750m标高范围内外偏混凝土,剪断2.850m~5.750m标高范围内部分钢筋,该剪力墙加固部分应从-0.050m标高以下500mm开始至5.750m标高以上500mm终止,即:-0.550m~6.250m。与该剪力墙相连的连梁仅需对2.850m标高处的连梁进行加固补强。

(二)剪力墙内侧

按加固部位以及墙体设计轴线分,在剪力墙内侧增设钢筋混凝土后浇层的方法进行加固补强。

新增混凝土厚度应不小于60mm,采用专用于加固工程的,具有耐腐蚀,防水,高强度,无收缩,微膨胀等特点的灌浆料进行浇筑,灌浆料强度等级应比原混凝土提高一级,即C50。

新增钢筋网片规格采用原设计钢筋网片,详表二,垂直分布筋在里,水平分布筋在外,详图一。新增钢筋网片应采用拉筋与原墙连接,拉筋采用植筋连接,梅花形布置。垂直分布筋端部可采用植筋的方式与原墙锚固,或采用焊接的方式与原有钢筋连接,水平分布筋端部采用焊接的方式与边缘构件受力角钢连接。

新旧混凝土结合面经修整露出骨料新面后,应进行墙面凿毛处理,剔凿深度5~10毫米, 剔凿痕的间距为30毫米左右,凿毛率不小于90%。剔凿完成应露出公分石,用钢丝刷等工具清除原混凝土表面松动的骨料、浮渣、碎屑和粉尘,用水冲洗干净并充分润湿,一般润湿时间不宜少于24h。

图片

图片

(三)剪力墙外侧

按加固部位以及墙体设计轴线分,在剪力墙外侧采用粘贴钢板法进行加固补强,即在墙体表面粘贴受力扁钢,并采用锚栓附加锚固,锚栓布置为M10@300。

扁钢规格及分布按强度相等的原则进行代换,代换过程如下:

(A)水平分布筋图片8/10@200:

每米钢筋截面面积为322mm2,抗拉强度设计值为360x322=115920N/m

新增受力钢板的强度宜乘以折减系数0. 8

水平受力钢板截面面积为115920/(0.8x215)=673.95 mm2。

取钢板宽度为100mm,厚度为5mm,间距400mm。水平受力钢板截面面积为1249.5 mm2。则:1249.5/673.95=1.85>1.5 满足规范要求。

水平受力扁钢端部应采用焊接的方式与边缘构件受力角钢连接。扁钢与墙面的结合,采用胶粘剂粘贴,在焊接部位,应先焊接,然后局部后灌胶粘剂粘贴。

(B)垂直分布筋图片14@100:每米钢筋截面面积为1539mm2,抗拉强度设计值为360x1539=554040N/m

垂直分布筋图片16@200:每米钢筋截面面积为1005mm2,抗拉强度设计值为360x1005=361800N/m

新增受力钢板的强度宜乘以折减系数0. 8

垂直受力钢板截面面积为554040/(0.8x215)=3221.16 mm2。

垂直受力钢板截面面积为361800/(0.8x215)=2103.49 mm2。

取钢板宽度为160mm,厚度为8mm,间距350mm。垂直受力钢板截面面积为3686.4 mm2。则:3686.4 >3221.16且3686.4/2103.49=1.75>1.5 满足规范要求。

垂直受力扁钢在里,水平受力扁钢在外,采用凿槽直贴,详图二。

图片

(四)边缘构件

本工程原设计边缘构件配筋详表三,采用粘贴钢板法进行加固补强。

图片

扁钢规格及分布按强度相等的原则进行代换,代换过程如下:

(A)GBZ1

纵筋2图片16+4图片18,钢筋截面面积为1420 mm2

纵筋2图片18+4图片16,钢筋截面面积为1313mm2

抗拉强度设计值为360x1420=511200N/m

新增受力钢板的强度宜乘以折减系数0. 8

垂直受力钢板截面面积为511200/(0.8x215)=2972.1 mm2

取宽度为160mm,厚度为8mm的钢板2条,L75x8的角钢2条。钢板截面面积为4860 mm2。则:4860/2972.1=1.635>1.5 满足规范要求。

垂直受力钢板内外对称布置,采用穿墙螺杆图片16@400~600进行固定,详图三。

箍筋图片8@150,每米钢筋截面面积为335 mm2;抗拉强度设计值为360x335=120600N/m

新增受力钢板的强度宜乘以折减系数0. 8

水平受力钢板截面面积为120600/(0.8x215)=701.16 mm2

取钢板宽度为100mm,厚度为5mm,间距400mm。水平受力钢板截面面积为1249.5 mm2。则:1249.5/701.16=1.78>1.5 满足规范要求。

图片

(B)GBZ2

纵筋6图片22+12图片20,钢筋截面面积为6049 mm2;抗拉强度设计值为360x6049=2177640N/m

纵筋4图片20+14图片18,钢筋截面面积为4813mm2。抗拉强度设计值为360x4813=1732680N/m

新增受力钢板的强度宜乘以折减系数0. 8

垂直受力钢板截面面积为2177640/(0.8x215)=12660.7 mm2

垂直受力钢板截面面积为1732680/(0.8x215)=10073.7 mm2

取宽度为160mm,厚度为8mm的钢板8条,L90x8的角钢4条。钢板截面面积为15800 mm2。则:15800>12660.7且15800/10073.7=1.57>1.5 满足规范要求。

垂直受力钢板内外对称布置,采用穿墙螺杆图片16@400~600进行固定,详图四。

箍筋图片10/12@150,每米钢筋截面面积为639 mm2;抗拉强度设计值为360x639=230040N/m

新增受力钢板的强度宜乘以折减系数0. 8

水平受力钢板截面面积为230040/(0.8x215)=1337.44 mm2

取钢板宽度为100mm,厚度为5mm,间距200mm。水平受力钢板截面面积为2510 mm2。则:2510/1337.44=1.88>1.5 满足规范要求。

图片

(五)连梁

与该剪力墙相连的连梁已遭到一定程度的破坏,按照构造要求对其进行加固,详图五。

图片


放水发电
2024年03月20日 16:40:26
3楼

资料还不错,谢谢分享,鼓励支持能上传分享附件资料

回复

相关推荐

APP内打开